冷库制冷膨胀阀安装和匹配方法

[复制链接]

85

主题

0

好友

87

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

金币
0
积分
87
精华
0
主题
85
帖子
87
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-9-12 09:58:21 |只看该作者 |倒序浏览
  一、选配:
2 U6 g8 i$ S# _$ ]- w, N3 I% \! A# r
  根据R、Q0、t0、tk、液体管路及阀件的阻力损失来进行,步骤:
4 l( p  @1 n8 w- E  
& n" E; u% g' k$ f5 Z, f  1.1确定膨胀阀两端的压力差;确定阀的形式;选择阀的型号与规格;5 C. X. ^8 h& X" M1 e
  
+ d  y+ [" S4 i* k  1.1.1确定阀两端的压力差:ΔP=PK-ΣΔPi-Po(KPa)' I7 L2 T1 H- E8 o$ t
  
& A. @$ k1 i! i! F: ~3 t  式中:PK――冷凝压力,KPa,ΣΔPi――为ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔP4(ΔP1为液体管路阻力损失;ΔP2为弯头、阀件等得阻力损失;ΔP3为液体管升高得压力损失,ΔP3=ρɡh;ΔP4为分液头及分液毛细管得阻力损失,通常各为0.5bar)o—蒸发压力,KPa。+ f* W* s) X: J) \, X$ q
  
2 [; R6 d) \  m& k5 _$ I* `  W8 r  1.1.2确定阀的形式:选择内平衡还是外平衡,由蒸发器中的压力降而定。对R22系统,当压力降超过相应蒸发温度1℃,均宜采用外平衡式热力膨胀阀。; U$ g5 Z4 X: B; ~! h1 R
  
* r0 L+ P5 E3 ~2 f, \% R  1.1.3选择阀的型号和规格:根据Q0和计算的膨胀阀前后的ΔP与蒸发温度t0由有关表中查得阀的型号和阀的容量。为了简化选配的手续,也可以按设计技术措施进行,现配热力膨胀阀的型号与规格,必须根据制冷系统所采用的制冷剂的种类、蒸发温度的范围和蒸发器的热负荷的大小来进行,选择时应符合下述要求:
! }& J" u/ Z0 h8 P" h+ u$ l& \  ! h8 Q0 |" }! j" k" L& f
  (1)所选择的热力膨胀阀的容量比蒸发器的实际热负荷大20-30%;
' c. u* w4 R# J& n, x  9 F9 G% s) n+ L' {. j( Y8 s; j
  (2)对不设冷却水量调节阀或冬季冷却水温较低的制冷系统,选择热力膨胀阀时,阀的容量应比蒸发器负荷大70-80%,但最大不超过蒸发器热负荷的2倍;, r' p7 V7 }, P& _# u& u) k
  6 J* j# d4 B' F1 h+ N
  (3)选择热力膨胀阀时,应计算出供液管路的压力降,以得出阀前后的压差,再根据制造厂所提供的膨胀阀计算容量表确定热力膨胀阀的规格。* p6 T4 \$ W# ^/ s" R
& X( E- |, l7 p! p8 L
  0 h) Q: c9 _6 q. E$ Z& ~
  二、安装:* [5 r5 n- @1 z( V% ]
  
1 [- l3 [" e, I( L  2.1安装前检查其是否完好,特别是感温机构部分;$ p) u' p8 p0 z0 }4 j$ b
  
2 _2 V+ \; o' y1 ?8 \3 E  2.2安装位置,必须在靠近蒸发器的地方,阀体应垂直安装,不能倾斜或颠倒安装;/ Y  r: \8 K4 l# r8 E
  ; k$ d. T& S8 ^/ h  V2 l6 m. q
  2.3安装时,应注意使感温机构内的液体始终保持在感温包内,因此感温包应比阀体装得低一些;' c  f' a* i! `) l- x1 E
  
) I) Q3 Y! h) y5 z0 s# C  2.4感温包尽可能安装在蒸发器的出口水平回气管上,一般应远离压缩机吸气口1.5m以上;! |/ R8 e) f% G6 Q7 y+ F. W
  % R1 P. @1 D6 W! o, O. x2 M: H
  2.5感温包绝不能置于有积液的管路上;& J0 W" P* b! x* c4 r
  5 e& s, ^5 G' A& l
  2.6若蒸发器出口带有气液交换器时,一般将感温包装在蒸发器的出口处,即热交换器之前;" R$ s. H. @5 {$ R, Y0 s3 s
  . _# N" w% X& H4 h+ r( m; {
  2.7感温包通常安置于蒸发器回气管上,并紧贴管壁包扎紧密,接触处应将氧化皮清除干净,露出金属本色;
) s) Y0 Z  [( a, ^/ T6 {  - R# n) w9 n; n& l
  2.8当回气管直径小于25mm时,感温包可扎在回气管的顶部;当直径大于25mm时,可扎在回气管的下侧45°处,以防管子底部积油等因素,影响感温包的正确感温。
* r. e) L* \: J' Y  - L9 P& d, ?8 d9 f) {! F; G0 _
  三、调试:
# A- P+ ~1 }! I! W. Q
  
# e6 m. v, j8 I- q9 |  3.1蒸发器出口设温度计或利用吸气压力来校核过热度;2 i. X9 j5 c7 }$ n  a$ h
  
! l8 K- v/ p6 E$ ^) `' x/ ]  3.2过热度太小(供液量太大),调节杆按顺时针方向转动半圈或一圈(即增大弹簧力,减少阀开度),时制冷剂流量减少;调节杆螺纹一次转动的圈数不宜过多(调节杆螺纹转动一圈,过热度大约改变1-2℃),经多次调整,直至满足要求为止;
& b( c& k9 A$ Y8 ^$ }: v  G% C0 T  , M8 |, ]5 `& o% y. i
  3.3经验调节办法:转动调节杆螺纹改变阀的开度,使蒸发器回气管外刚好能结霜或结露。对蒸发温度低于0度的制冷装置,若结霜后用手摸,有一种将手粘住的阴冷的感觉,此时开度适宜;对蒸发温度在0度以上的,则可以视结露情况判断。