  1.在寒冷和严寒地区应采用防冻措施。$ {; s3 K$ c1 z% f, r8 W
  $ o) _2 V/ P' d
  2.应综合考虑以下因素,确定冷却塔供冷系统的各项参数和设备规格:
6 o9 a8 V5 s  W9 F0 f6 S; a6 \  # O) d" ~  T, x
  1)末端盘管的供冷能力,应在所能获得的空调冷水的最高计算供水温度和供回水温差条件下,满足冬季冷负荷需求;宜尽可能提高计算供水温度,延长利用冷却塔供冷的时间。
) q, E! b; y; U/ Y4 B% J2 S  
/ C1 k. Y, q8 \9 g9 Z4 V4 D  2)冷却塔的最高计算供冷水温、温差和冬季供冷冷却塔的使用台数,应根据冷负荷需求、空调冷水的计算温度、冷却塔在冬季室外气象参数下的冷却能力(由生产厂提供或参考有关资料)、换热器的换热温差等因素,经计算确定。% t0 G# e/ x  |# z' h

% N9 w( m( G. O. J& |, W9 f. l. Z' K6 R, U. k5 j
  
- q: i$ M9 O) y- n& [5 p8 d  3)开式冷却塔应设置板式换热器,可考虑1—2℃换热温差;闭式冷却塔可直接供水。
# d* Y8 l, k3 \: A2 u  : d( _& }: b/ s& n% j
  4)冬季空调冷水的循环泵和设置板式换热器的冷源水循环泵的规格、台数,应与冬季供冷工况相匹配。