冷水机组引起高压故障的原因

[复制链接]

85

主题

0

好友

87

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

金币
0
积分
87
精华
0
主题
85
帖子
87
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-10-8 06:09:00 |只看该作者 |倒序浏览
  冷水机高压故障是指压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1.4~1. 6MPa,保护值设定为2.0MPa。若是长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏。( B3 ]% z) l, F7 l! o

; q8 @# m! L: G7 W# N
/ f# D- e4 B$ Y- n  主要是什么原因产生高压故障的?今天,在这边小做总结一下,希望对您能有所帮助:! F* n9 {/ v6 B' z' D& j" ?
  2 v: i' T; X7 [! L7 u$ e5 u
  (1)制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。
# I7 a0 y( i# F; W5 \% |, M  % S* X  h8 [8 s
  解决方法:应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常。  
5 q. Z2 f/ }4 N% t  ^9 `7 q    p6 V$ t6 N- P+ u0 o
  (2)冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。
) k/ L4 e! E3 M3 v. S+ T! l8 [8 {  
# T3 B$ h* h( }! K! C  解决方法:造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。
: H0 e: }& ^: `: S1 Q2 q6 W  $ x6 c1 _" ~+ `# \3 M5 l" V
  (3)冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。& l% I) X$ Y3 ~+ G8 o! O
  
0 d$ F  D% g4 Q7 Y+ C6 H9 y2 e  解决方法:造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套。# C+ u# d1 _, h
  
1 h: u; L1 K) }1 k  (4)冷凝器结垢或堵塞。冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵,换热面积小,效率低,而且也影响水流量。其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手。
% X0 Y' b) {. e6 j( @  ]. g  " E# g( ~; A7 X1 F$ P6 F
  解决方法:应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢。
$ w0 L$ \& s& d( l' ?( {1 k  3 V, N( `9 t, h
  (5)电气故障引起的误报。由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。3 z$ O6 J* j( s( q3 `7 O
  
6 s" z/ d* C3 j6 Z$ d6 Y  解决方法:这种假故障,往往电子板上的HP故障指示灯不亮或微亮,高压保护继电器手动复位无效,电脑显示“HP RESET”,或自动消失,测压缩机运行电流正常,吸排气压力也正常。
/ x* b, V+ [) w$ m: \  ; J3 r5 P; W2 K  m; `) @
  (6)制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体。) A' w( N/ }' i
  2 [3 a/ F' q8 X5 o4 `: M
  解决方法:这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。