一、冷库安装完毕或长期停用后再次使用, 降温的速度要合理:每天控制在 8-10℃为宜 , 在 0℃时应保持一段时间。* [; ^! ]7 e* H6 i9 a" w3 h" j
' v1 a# u' }1 w7 X
二、冷库库板保养,注意使用中应注意硬物对库体的碰撞和刮划。因为可以造成库板的凹陷和锈蚀,严重的会使库体局部保温性能降低。
4 _9 q. o" A+ n/ d2 q, T
9 U& m; v) v7 ]) ]; E& p三、冷库密封部位保养,由于装配式冷库是由若干块保温板拼而成,因此板之间存在一定的缝隙,施工中这些缝隙会用密封胶密封,防止空气和水分进入。所以在使用中对一些密封失效的部位及时修补。 " t" X; {- V0 X1 x; Z% u& u c5 B
! }2 I# [: h& A+ G3 Q: c2 Q y& @* p7 R
四、冷库地面保养,一般小型装配式冷库的地面使用保温板,使用冷库时应防止地面存有大量的冰和水,如果有冰,清理时切不可使用硬物敲打,损坏地面。 - \$ A! }0 l$ I. V2 [, |: t
冷库的维护- @ B/ t. h: t0 L0 z
一、 冷库的除霉杀菌与消毒
& L0 ^1 D) }9 ^. {4 W1 D" _8 J) j5 @3 L9 f! N" T! L
冷库冷藏的烹饪原料和食品都有含有一定的脂肪、蛋白质和淀粉。这些营养成分的存在,会使霉菌和细菌大量繁殖生长。5 W: H: G" K: i: c
2 `& {& Z9 k6 }2 g0 t& w& [
为做好冷厍卫生管理工作,保证食品和烹饪原料的冷藏质量,就要定期地进行冷厍卫生消毒工作。
! i& r/ B' Y' b1 A$ `; i: q; J' k, J1 X7 {
冷库的除霉杀霉与消毒,可先用酸类消毒剂。酸类消毒剂的杀菌作用,主要是凝固菌体中的蛋白。常有的消毒剂有乳酸、过氧已酸、漂白粉、福尔马林等。 % i* C6 A1 l! j* z
3 g! l3 q+ ?6 u w
二、 冷库中排除异味的方法 % O; V6 M a, F/ {! _
, [$ R3 ^( ~" z C$ {( ^$ V1、冷库中产生异味的原因 ) i, K' z+ i$ K7 C
9 x" S8 `% U% e$ u所谓异味,即冷库中的烹饪原料及食物在外界因素的影响下,通过物理化学的变化,产生一种不正常的气味,天长日久,这种气味就粘附于冷库的墙壁、顶棚以及设备和工具上。* N# ] N4 H9 {1 g
冷库中产生异味,一般说来有以下几个方面的原因: 1 R+ S0 o7 ~/ v- K7 x
V4 o" l$ }. t- @ L& n
冷库在未进食品前就有一种异味存在。
, G M, N: C" j) J4 x2 t1 _: |- H8 r2 Z! P! l6 n3 F
入冷库前食品就有腐败变质现象,如变质的蛋、肉、鱼等。 % V; X6 U" |- L
! ]5 T3 N9 v: M) H
存放过鱼的冷库,未经清洗即存放肉、蛋、或水果蔬菜等食品,致使气味感染而变质。 3 T, A: v! @6 m
4 R n0 z6 A6 h
冷库通风不畅,温、湿度过大,致使霉菌大量繁殖,产生霉气味。
$ N- N3 b) {9 q5 ?% Z0 \
6 t) K4 i/ J/ V. k冷库制冷管道的泄漏,制冷剂(氨)侵蚀到食品中导致异味产生。 " c9 }' }$ |, j- u) d! @
8 X# o8 w3 q6 A3 z
冷库中温度不下降,致使肉品变质腐坏产生腐败味。这种情况多发生在鲜肉未冻结、冻透即转库贮藏。
) n1 B# k+ i9 G5 ^6 W1 V3 Q
1 v! ~; N% l6 L2 V不同气味的食品存在一个冷库库房内,导致食品串味互相感染。
+ N8 i" }! K9 [* [) ^
, D6 f! ~, O# J3 h8 f& `2、 防止冷库异味产生的方法
1 U6 e8 [: {7 O入冷库冷藏的食品,必须经过检验,没有变质的方可入库存放。
}2 M, }8 s3 B7 @+ u$ l3 r8 e冷库库房在进货前不得有异味存在。若有异味,必须经过技术处理,排除异味后方可使用。 ( C% m0 n* ]& E
平常要加强冷藏设备的维护,严禁倒堆卸货,防止因此砸坏管路,造成制冷剂外泄。 $ u6 m9 [2 g8 i, ` Z
食品在冷加工过程中,必须使冷库库房保持一定的温度,不得将冻制食品进行转库或存放。若冷库库房温度降不下来,应查找原因,待排除后再行食品加工。 2 u, a; L0 e- E) g8 _. O
冷库内不得混合存放互相感染的食品。
* T+ w; b9 g! W
0 v8 I8 v6 H7 {5 o& H3 x3、 冷库排除异味的方法 ( J* I! w; X6 I" Q0 ^% d
4 b4 s* \- l* y7 a& ?* u% U u0 y
臭氧法。臭氧具有强烈的氧化作用,不但能消除冷库库房异味,还能制止微生物的生长。采用臭氧发生器,可实现对库房异味的排除。 % D8 O) J6 y( i9 r7 k. @
4 m( U0 U/ H0 ]8 G; g
若冷库内存放含脂肪较多的食品时,则不宜采用臭氧处理,以免脂肪氧化而产生酸败现象。 1 A5 B! |" f3 o
/ |% {6 M! G/ R2 V* e甲醛法。将冷库库房内的货物搬出,用2%的甲醛水溶液(即福尔马林溶液)进行消毒和排除异味。
( c! b2 `5 r% q/ H: y+ S* y6 T6 p! N q! n" d
食醋法。装过鱼的冷库库房,鱼腥味很重。不宜装其它食品,非得经彻底清洗排除鱼腥味后方可装入其它食品。一般清除鱼腥味的方法是采用食醋的方法。' D! R6 t+ n1 Y4 F9 C4 h2 g' h
具体方法为:鱼出冷库后,将蒸发管组上的冰霜层清除干净,并保持库房温度——50℃以下,然后按冷库库房每一立方米容积用食醋量50—100克配制,用喷雾器向库内喷射,先将库房门关闭严密,断断续续地开动鼓风机,让食醋挥发并在库内流动,使食醋大量吸收鱼腥味。一般约经4—24小时后打开冷库库门,连续鼓风数小时可将醋味吹出库外。 |
|