设为首页收藏本站
搜索
查看: 3312|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

变频空调的特点及工作原理

[复制链接]

35

主题

0

好友

171

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
112
积分
171
精华
0
主题
35
帖子
41
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-6-9 11:59:50 |只看该作者 |倒序浏览
一、变频空调的控制原理及主要特点
1 Y+ [, D' T- N1 \/ ]) s' ^4 Z变频空调器与普通空调器或称定转速空调器的主要区别是前者增加了变频器。变频空调器的微电脑随时收集室内环境的有关信息与内部的设定值比较,经运算处理输出控制信号。交流变频空调器的工作原理是把工频交流电转换为直流电源,并把它送到功率模块(大功率晶体管开关组合一、变频空调的控制原理及主要特点
; K2 {3 v' ?4 q& `$ M变频空调器与普通空调器或称定转速空调器的主要区别是前者增加了变频器。变频空调器的微电脑随时收集室内环境的有关信息与内部的设定值比较,经运算处理输出控制信号。交流变频空调器的工作原理是把工频交流电转换为直流电源,并把它送到功率模块(大功率晶体管开关组合);同时模块受微电脑送来的控制信号控制,输出频率可调的交变电源(合成波形近似正弦波),使压缩机电机的转速随电源频率的变化作相应的变化,从而控制压缩机的排量,调节制冷量或制热量。直流变频空调器同样把工频交流电转换为直流电源,并送至功率模块,模块同样受微电脑送来的控制信号控制,所不同的是模块输出受控的直流电源(无逆变环节)送至压缩机的直流电机,控制压缩机的排量,因此直流变频空调器更省电,噪声更小。   ]- H* C. }: P3 ]7 N- e) f6 s( @
其主要特点为:
8 a, Z# M) {( y2 u( Q& O! Q1、变频器能使压缩机电动机的转速无级连续可调,其转速是根据室内空调负荷而成比例变化的,当室内需要急速降温(或急速升温),空调负荷加大时,压缩机转速就加快,制冷量(或制热量)就按比例增加,当达到设定温度时,随即处于低速运转维持室温基本不变。
1 I8 k  ^# A9 O- L5 h. X2、变频空调器的节流是运用电子膨胀阀控制流量,它的室外微处理器可以根据设在膨胀阀进出口、压缩机中气管处的温度传感器收集的信息来控制阀门的开启度,随时改变制冷剂的流量。压缩机的转速与膨胀阀的开启度相对应,使蒸发器的能力得到最大限度的发挥。同时,由于采用了电子膨胀阀作为节流元件,化霜时不停机,利用压缩机排气的热量先向室内供热,余下热量送到室外,将换热器翅片上的霜融化。 ) A+ w* i5 d* [% n+ E$ e( d/ O
3 、变频空调将逐步取代传统的定转速空调,成为空调控制技术发展的主流。 4 z+ f7 j1 s! _; m+ _1 T
变频技术已从交流式向直流式转化,控制技术由PWM(脉冲宽度调制)发展为PAM(脉冲振幅调制)。采用PWM控制方式的压缩机转速受到上限转速的限制,一般不超过7000转/分,而采用PAM控制方式的压缩机转速可提高1.5倍左右,这样大大提高了制冷和低温下的制冷能力。 & ?. u. c; l  \
二、变频空调使用与维修
% s) W( \7 Y5 l) U% ~! h1 、应根据房间的面积来确定所选变频空调器P数的大小,一般1P机使用在不大于14平方米房间。尽量避免在超面积的情况下使用,不要将温度设置过低,使用时最好设置在“自动”挡,此时既舒适又节电。
* E" D( c3 n/ r2 、在空调器出现故障时,可先将室内机控制器上的开关放在“试运行”挡上,此时微控制器控制向变频器输出50Hz的电源。如这时空调器能运转,而且保持频率稳定,一般可认为整个控制系统无大问题,可着重检查各传感器是否完好。假如这时空调器无法运行,则可能整个系统有故障。如果空调器出现频率无法升、降与保护性关机等故障,应首先考虑检查传感器。可用万用表电阻挡(R×100)测其电阻,然后试加热,看其阻值是否变化。有时传感器虽能随湿度变化,但其控制特性已变差也会引起变频器控制不正常。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 06:45 , Processed in 0.104534 second(s), 23 queries .

回顶部