楼上的讨论很经典。说一下自己的意见:
% h) v/ {2 ^) D% E4 @2 t) w" x9 T1)原来那台压缩机为什么会烧毁?一般的压缩机都有自己的保护系统,过载或者使用不当,压缩机都会自动保护。一旦压缩机烧毁,压缩机中的油会在高温下变质,并且很有可能进入到系统的管路中,造成室内机或者室外机的热阻增大,不利于换热。建议清洗系统。6 l6 |- P5 F) h1 ]+ \
2)不同的压缩机 的有循环率是不同的。新的压缩机未必就具有很好的有循环率。过多油进入系统中,遂制冷剂一起流动,同样会附着在板换上,导致换热不充分。. }! C, W0 }7 k. B8 I
3)膨胀阀是否被杜塞。一旦被堵,同样制冷效果也不好。
4 X) ^+ P @. ^+ Q. ]$ s, G4)制冷剂冲注量是否 得当。过多 或者过少的制冷剂都不好。 |
|