设为首页收藏本站
搜索
查看: 5026|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

对于低温主机的两器,换热面积如何确定?

[复制链接]

1

主题

0

好友

426

积分

高中生

百无禁忌

Rank: 4

金币
57
积分
426
精华
0
主题
1
帖子
9
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-6-23 13:46:03 |只看该作者 |倒序浏览
现在空调市场越来越竞争激烈,因此很多聪明的商家把眼睛盯上了低温冷冻机组这块市场,但是低温机组的设计两器如何设计的既经济,又符合厂家和消费者的综合利益,换热器的换热面积到底如何确定较为合适,我现在一直是模糊的,希望各位大哥大姐给予中肯的建议。
天大地大我最大

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
2#
发表于 2009-6-23 14:49:31 |只看该作者
举个例子先啊
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

426

积分

高中生

百无禁忌

Rank: 4

金币
57
积分
426
精华
0
主题
1
帖子
9
3#
发表于 2009-6-23 17:15:30 |只看该作者
比如:bitzer压缩机HSN5353-25+HSN6461-50,工况:蒸发温度-15摄氏度,冷凝温度40摄氏度,过冷度5摄氏度,过热度10摄氏度,制冷量总共104.5千瓦,功率总共57.8千瓦,蒸发器水侧使用盐水(氯化钙水溶液),冷凝器水侧为水,设计两器:蒸发器采用12.7的铝黄铜管,冷凝器采用15.88铜管,管子长度均采用3米长。# c2 \' p6 E( J7 m
那么,这是蒸发器和冷凝器分别应该用多少根铜管呢?
天大地大我最大
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
4#
发表于 2009-6-25 10:04:47 |只看该作者
咦,我怎么找不到你说的压缩机工况5 }" J& C& G) f, q. i  Y
他的样本上这两个压缩机有404a,504a,22三种制冷剂,看40/-15的工况制冷量合计最少也有150多kw呀! v9 K( b( T* A( g
你用什么制冷剂啊
- m; U' \8 v- y, N$ T

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

426

积分

高中生

百无禁忌

Rank: 4

金币
57
积分
426
精华
0
主题
1
帖子
9
5#
发表于 2009-6-27 18:47:19 |只看该作者
制冷量合计128.8KW,功率合计64.8KW,我是用BITSER的压缩机软件5.1.1版计算的
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

426

积分

高中生

百无禁忌

Rank: 4

金币
57
积分
426
精华
0
主题
1
帖子
9
6#
发表于 2009-6-27 18:47:48 |只看该作者
制冷剂是R404A
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

426

积分

高中生

百无禁忌

Rank: 4

金币
57
积分
426
精华
0
主题
1
帖子
9
7#
发表于 2009-6-27 18:50:42 |只看该作者
看过你的样本,冷量确实大,166KW了,不过,我用软件算的就是这么大,呵呵
天大地大我最大
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
8#
发表于 2009-6-29 14:20:47 |只看该作者
设计的时候,重点考虑水侧流速和制冷剂侧的换热面积,换热面积可以用类比法,注意制冷剂的流速
/ Q9 X& P* O6 y1 ^如果是按照小的设计,要适当放大点,因为分配可能有问题,干式的话
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 06:48 , Processed in 0.147843 second(s), 24 queries .

回顶部