如何确定风冷式冷水机压缩机的吸气温度?4 F2 F! D! _2 t  s; l

3 I4 n0 I8 M" @: B, \) s+ E  M确定制冷循环的工作参数就是确定制冷剂的工作温度和工作压力,其中一项就包含的是:对风冷式冷水机的"心脏"所在-制冷压缩机吸气温度的确定。制冷压缩机吸入气体温度总是比蒸发温度高一些,两者之间的差值称之为过热度。过热度大小应根据蒸发温度、吸气管道中的过热情况、制冷剂种类及制冷循环型式来确定,可以根据制冷压缩机各种名义工况所规定的过热度来确定,也可以按照下列经验来确定。  W5 Z* |4 G# T

' j4 {* I) s9 D; U9 t! f以氟利昂为制冷剂的风冷式冷水机制冷系统为例。对氟利昂制冷系统一般希望有一定的吸气过热度,一来可以提高循环的经济性,二来可以保证制冷系统正常运行。故过热度大小可以按照下述原则确定。
  ]4 H% k) b* r% p- {0 J6 d$ R
7 _7 e8 T& H3 x1、如果冷水机采用热力膨胀阀时,蒸发器出口气体过热度为3~8℃;
& ^9 t- V& q# T% z7 \: ~/ V/ W/ l2 [, Y8 W0 \$ n) X+ [7 Q
2、采用单级压缩和双级压缩的风冷式冷水机,其高压级吸气温度不应超过+15℃,但也不能过低;/ h8 }* e" W: r: h
9 Z& v/ o4 A7 v2 e( m' T* x8 O) Q7 k
3、双级压缩冷水机的低压级允许吸气温度与气-液热交换器性能及吸入管线的冷损失有关,一般可高30~40℃;% c3 e/ M( u  d
7 u: x# Q; n5 z: f# Z
4、在气-液热交换器中,气体出口温度比液体进口温度低5~10℃。. D5 `7 w1 s% w  k& `, H

7 o, }3 ?, b9 x9 g5 w' L; Y, a+ `- w( c更多风冷式冷水机内容请关注上海康赛:ww.kansa.cn