- 注册时间
- 2015-12-7
- 最后登录
- 2016-6-8
- 在线时间
- 29 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 18
- 主题
- 16
- 精华
- 0
- 帖子
- 18
- 金币
- 0
- 积分
- 18
- 精华
- 0
- 主题
- 16
- 帖子
- 18
|
有的制冷设备在使用时,可以由于生产需要和条件限制,冷凝器有空气和水联合使用1 d y4 _. l3 }7 w9 X# b% g4 G8 @+ N) B1 F
综合式凝器,常见的空气与水联合冷却式冷凝器有淋激式冷凝器和蒸发式冷凝器等。# x' J' [* [1 |0 o5 ~- @
(1)淋激式冷凝器 淋激式冷凝器又称大气式冷凝器,它主要用于大,中型氨制冷系统中。
( C, ^/ j+ F/ E8 c0 t 淋激式冷凝器由2-6组蛇形盘管组成,每组盘管用14根D57mm×3.5mm无缝钢管构制而成,并用数根角钢支撑。各组之间用角钢固定成一定的间距,蛇形管端采用鸭嘴弯焊接。冷凝器上部设有放空气集管连通;放空气集管与放空气相连。蛇形管的一端有鸭嘴弯支管与出液立管连接,出液立管下端和储液器相通。在冷凝器的底部装有配水箱和V形配水槽,配水槽槽口成锯齿形。整组冷凝器用型钢固定在水池上。
* }% k: q: ~8 q" T 淋激式冷凝器在工作时,氨蒸气由进气总管从蛇形管下部进入,在管内自下向上流动。沿途凝结的制冷剂液体分别从蛇形管一端的鸭嘴弯支管及时导出,流入凝液立管及集管,并经冷凝器出液管流入储液器。冷却水由配水箱分别流入各组配水槽后沿锯齿形缺口溢出,沿V形配水槽的斜形挡板往下流,淋激在蛇形管外表面上。冷却水自上而下的以水膜的形式流过每根管子外壁面,吸收管内制冷剂的热量,最后流入水池。氨蒸汽在冷凝时放出的热量主要由冷却水吸收,但也有部分热量被流经管间的空气带走,同时冷却水蒸发也带走部分热量,所以称这类冷凝器为空气与水联合冷却的冷凝器。淋激式冷凝器一般安装在空气通畅的屋顶或专门的建筑物上,但应避免阳光照射和减少冷却水飞溅的损失。淋激式冷凝器结构简单,可就地加工制作,安装方便,便于清洗水垢和检修;检修时分组进行,可不必停产;对水质要求低,用水量比立式壳管式冷凝器要少。由于部分冷却水蒸发,所以按循环水量的10%-20%(质量分数)补充新鲜水量。冬季或气候较冷地区采用淋激式冷凝器时,由于流动空气与冷却水蒸发会吸收较多的热量,可减少冷却水量。淋激式冷凝器的传热效果受气候条件影响较大;占地面积、金属耗用量大。淋激式冷凝器一般适用于气温与湿度都较低,水源一般,水质较差的地区及空气通畅的场合。
$ B$ Y+ V0 q- k V1 G(2)蒸发式冷凝器 蒸发式冷凝器的传热部分采用光滑管束或肋片管束组成的蛇形管组,管组装在由型钢和钢板焊制的立式箱体内。制冷剂蒸气经气体集管分配给每一根蛇形管;冷凝液体经液体集管流入储液器中。蒸发式冷凝器水池或水箱用浮球控制来保持一定的水位。冷却水用循环水泵送至冷凝器换热管组上方,经喷嘴或重力配水机构喷淋到蛇形管组上面,沿冷凝器管的外表面呈膜状下流,最后汇集在水池中。冷却水流经冷凝器管组时,依靠水的吸热和蒸发使管内制冷剂蒸气冷却冷凝。与此同时,用风机使空气由下而上地在水膜外表面吹过,将水膜表面蒸发的水蒸气及时带走,以及创造水膜能够连续不断蒸发的有利条件。从这个角度来说,蒸发式冷凝器中的水膜主要起一个传热媒介的作用。管内制冷剂蒸气冷却冷凝放出的热量首先传给水膜,使水膜蒸发,而水膜蒸发成水蒸气时就以潜热的方式把这部分热量连同水蒸气本身传给空气。当然,当空气的温度低于水膜表面温度时,它也还可以起一定的冷却作用。为了减少蒸发式冷凝器中水的吹散损失,在箱体的上部装有挡水板,尽量把空气中夹带的水分离下来。循环水由于不断在冷凝器表面蒸发及被空气吹散夹带,因此需要补充新鲜水。冷却水的不断蒸发会使得水池内水的含盐量增高,并使管外侧结垢严重。蒸发式冷凝器应使用软水或经过软化处理的水,并且水池也需定期换水。为了减少换热管组表面结垢,在喷水机构下面还设有过滤网。5 [0 t: L+ j, e# e9 [& T
根据蒸发式冷凝器的结构和通风机在箱体中的安装位置可分为吸水式,吹风式和有预冷式等类型。3 M7 e0 n) W2 ~# Z+ N$ \" G6 C9 [% H- r& _
吸风式蒸发式冷凝器是在箱体的顶部安装通风机,空气从箱体下部侧壁上的百叶窗口吸入,经冷却管组,挡水板,由通风机排出。吸风式气流通过冷却管组比较均匀,箱体内保持负压,有利于冷却水的蒸发,传热效果较好。但通风机长期处在高湿条件下工作,使通风机易于腐蚀、受潮而发生故障,所以它的电动机要采用封闭型防水电动机。吹风式蒸发式冷凝器是在箱体下部,或两端装有轴流风机向箱体内冷却管组吹风。空气流经冷却管组、挡水板后,从冷凝器上方排出。吹风式蒸发式冷凝器的特点与吸风式蒸发式冷凝器的特点不同,需配备较大功率的电机。9 N4 L( P/ _' z1 w
在有预冷的蒸发式冷凝器中,由油分离器来的制冷剂过热蒸汽,首先进入一组带肋片的蛇形管,利用冷凝器顶部排出的湿空气使制冷剂过热蒸汽冷却降温,然后再引入喷淋管下面的蛇形管组中。这样既能使制冷剂过热蒸汽得到预冷,又能减少喷淋水因受过热蒸汽的加热而温度升高,同时还能减少冷却管上的结垢,传热效果可提高10%左右。
+ d, z/ z0 }# d! y蒸发式冷凝器内空气的流动只是为了能及时带走冷却管上蒸发的水蒸气,使水膜能连续不断的蒸发,因此不需要过大的风量,否则会增加冷却水吹散的损失。通过冷却管间的空气流速一般取3-5m/s。蒸发式冷凝器的散热能力不仅与制冷系统工况有关,同时还与进口空气温度,尤其是湿球温度的高低有关。蒸发式冷凝器的单位面积换热量较水冷式冷凝器低,结构紧凑,节省占地面积,可是冷却水在管外蒸发,易结水垢,清洗较困难。蒸发式冷凝器适用于气候干燥和缺水地区,并要求水质好或经软化处理。
- y7 v5 s0 Y/ @3 d此文档是华祥制冷设备有限公司提供,更多关于制冷设备的技术知识请来电13538323377 |
|