设为首页收藏本站
搜索
查看: 3884|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

谈谈冷水机制冷系统中的两个重要元素

[复制链接]

21

主题

0

好友

21

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
21
精华
0
主题
21
帖子
21
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-5-4 16:44:53 |只看该作者 |倒序浏览
在小型冷水机的制冷系统中,一般都是利用毛细管来进行节流控制的,因此对于利用毛细管做节流元件的冷水机,要求制冷系统必须有比较稳定的冷凝压力和蒸发压力。1 T: c! l* a" v$ G9 A2 Y2 A+ h3 f
   毛细管是一款最简单的节流装置,它的内径一般是0.5~2mm,长度则根据冷水机功率大小而定。在使用的时候直接加工成螺旋形,利于增大液体流动时的阻力。由于毛细管的长短和管径大小直接影响到液体制冷的流通量和压缩机的制冷效果,所以建议用户不要任意更换它。
  ?1 u1 x' Z3 y6 A1 E9 V9 ^   首先,我们一起来毛细管的长短对小型水冷式冷水机制冷系统温度的影响:3 c$ k& C8 u/ W$ K2 d9 c9 c8 W5 [
 1、毛细管加长:那么制冷系统的吸气(进气)温度、排气温度上升,冷凝器中部温度上升,冷凝器出口温度下降,蒸发器出口温度上升。9 E! J# ~+ U/ F9 T0 P3 G* w
 2、毛细管缩短:与毛细管加长的情况正好相反,主要是吸气(进气)温度、排气温度下降,冷凝器中部温度下降,冷凝器出口温度上升,蒸发器出口温度下降。& {+ o) G6 n& J" g* t
   其次是注气量对小型水冷式冷水机制冷系统温度的影响。如果注气量增加,那么吸气温度下降,排气温度上升,冷凝器中部温度上升。冷凝器出口温度下降,蒸发器进口温度上升,蒸发器出口温度上升。如果注气量减少,那就变成吸气温度上升,排气温度下降,冷凝器中部温度下降。冷凝器出口温度上升,蒸发器进口温度下降,蒸发器出口温度下降。" r. N7 T/ I8 [& |/ _
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 06:39 , Processed in 0.117251 second(s), 23 queries .

回顶部