特灵RTWD水冷螺杆式机组运行操作程序5 U9 y9 e4 B, U7 \8 |
机组启动步骤" Y# O! C3 ]# y+ r K; m3 x5 G H1 G
1.检查机组供电电源,是否稳定、标准(342-418V);在报告→蒸发器和冷凝器中检查流量开关的状态,没有流量正常,有流量不正常9 j! ]6 J! T( |4 V, n* A% _; F
2.开启冷冻水进|出水阀门9 y9 r7 p b4 f: u$ V- K
3.启动冷冻水循环泵,检查运行电压,电流是否正常;# U; ?4 X3 N r7 w
4.开启冷却水进/出水阀门
! d0 [& ]* `4 Y! c$ m5.启动冷却水循环泵,检查运行电压,电流是否正常;
# u( r3 Z, w9 i6.检查冷冻水,机组进/出口压差是否正常;(>30KPA)
0 L' D7 ~* `" U8 i7.检查冷却水,机组进/出口压差是否正常;(>30KPA 如果冷却水温度低于蒸发器温度时,应关小冷却水出水阀门,以便于建立冷凝器与蒸发器压差,确保机组启动,避免低蒸发器冷媒温度<-1.9℃停机)2 H, v8 L! _8 d9 q C: q
8.确认冷冻/冷却水系统,循环正常,在报告→蒸发器和冷凝器中检查流量开关的状态,有流量不正常。) H6 l. D9 L( X y4 Q0 n1 M
9.在控制面板按“自动”键,启动机组,待机组运行稳定后;# Y$ l# l, C# U3 H/ O8 p
10.检查机组运行电压,电流;
3 k; X9 D; ?- j* b6 Q11.检查蒸发器/冷凝器进出口的温度;
/ I) p9 Y7 ~: R. F) F6 d0 J12.检查机组运行声音,是否正常;
: t6 A2 a3 D- r. ~0 {/ T13.根据冷凝器进水温度,决定是否开启冷却塔风机;
, {. S5 U: { [8 I
+ w( f7 C5 z/ ~* v! s$ }机组运行记录内容:
* G5 Y7 z' k# r. u1机组蒸发器进/出水温度12/7℃,冷凝器进/出水温度32/37℃;' \! r) ?6 ` r+ Y" r, v
2机组蒸发器/冷凝器,饱和温度/压力,排气温度190F/87.7℃,排气过热度>12F/6.6℃,蒸发器液位40mm80min,膨胀阀开启度<70%;
. K1 C1 T# f I9 i2 i( ~: b' z3压缩机运行电压/电流;
/ W" z5 p7 Q; d+ u. @' C4压缩机启动次数,运行时间;( d6 z3 [; Y; C5 \! ]1 ^
5冷冻循环泵/冷却循环泵运行电压,电流:+ q; O4 {4 ^* I# K, W4 P
6冷却塔风扇运行电压,电流;
; O1 B! U* l5 r0 e' q8 N) F% |- ^' p+ N; I
机组停机步骤:3 y+ Y9 X A) V9 h5 Z& Y+ D# L2 s; H
1确认机组本次运行时间大于30分钟:
' D/ A, U1 F$ R& U* y2机组正常停机,待机组完全停止后;
& n8 A \$ P3 U+ C# s# V3 2~5分钟后,停止冷却循环泵;
5 _- H/ B: A3 z! a, v2 P" x4关闭冷却水进/出水阀门;
- H& [1 r. \5 Z0 o& k$ @5关闭冷却塔风扇
* a0 g. C" {' g& C/ m% u3 c6 10~30分钟后,停止冷却循环泵;
* `+ N9 d8 ?$ y" Y, M7关闭冷冻水进/出水阀门; |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|