夏季,白天温度高。凌晨却很凉爽,是一天中气温的最低点。在温差大的中国西北,有“早穿皮袄,午穿纱”之说。即使北京,从1971-2000年,7月每天最低温度的平均值是22度。这是一种利用凌晨及夜间室外最低气温,传统制冷机只起辅助作用的空调。它是用被夜体浸泡在保温箱内的吸热剂,通过室内液冷散热器吸热;凌晨,通过室外液冷散热器,2-3小时内向室外排出一天吸收的热量,把吸热剂降在夜间温度的最低点,以便重复吸热;只有遇到极热天气,才启动传统制冷机辅助降温的空调。
3 n1 Z3 C4 w- O! B8 L- ^ i4 G. ^
* M( N- L9 b/ @7 r) z' T8 |6 A9 W( ]2 基本结构0 x3 {( X- U6 }7 s2 y0 b3 h
从最早的型号说起,如下图它有一个保温箱,保温箱内是液体(如水)和浸泡在液体中的吸热剂 ,另外有两个液冷散热器(就像汽车的水冷散热器),一个位于室内,称为室内液冷散热器,一个位于室外,称为室外液冷散热器,每个液冷散热器都有散热风扇。每个液冷散热器都通过管道与保温箱相连。管道上还有小水泵。如图一
; J2 e& @! a( F& Y* B! u# ?* ?& z! ]. {" ?% O
" E: z2 c: G) K1 f. P \% m
图1 空调结构图: ^, H: }$ J$ F* p; f
3 基本原理2 k- \" b ~% `5 d0 `; _
给室内降温时,与室内散热器连接的水泵启动,液体在保温箱和室内液冷散热器之间循环流动,室内液冷散热器的风扇吹着室内液冷散热器,里面的低温液体吸收了室内的热量,流回保温箱后,再将热量带给浸泡在液体中的吸热剂吸收。
/ Y' N5 f# Q4 N- {" E9 w% u3 \通过液体的循环流动,吸热剂吸收了室内热量,室内温度下降$ k4 a0 |/ D+ B! m- a( k
夜间,室外气温下降,尤其凌晨,是一天中气温的最低点,空调要在这宝贵的2-3小时内向室外排出一天吸收的热量,把吸热剂降在一天温度的最低点。具体如下! t/ O( G [% l' _5 a* [% A
凌晨,室外气温下降到最低点,室外气温低于保温箱内吸热剂的温度。与室外散热器连接的水泵启动,液体在保温箱和室外液冷散热器之间循环流动。室外液冷散热器的风扇吹着室外的冷空气流过室外液冷散热器,降低了里面的液体温度,低温液体流回保温箱后,又将吸热剂吸收的热量吸收,再流向室外液冷散热器排出热量。2 Z+ _2 t6 w- }3 r9 B
通过液体的循环流动,排出了吸热剂吸收的热量,吸热剂的温度下降到夜间温度的最低点,这样它就可以继续降温
' b; a. c$ y! Y! G: N3 Z# |3 p这种空调极省电,因没压缩机即可降温,但它只能把室内气温降在夜间温度的最低点。若天气极热,夜间及凌晨外界最低温度高于用户的要求,就没办法了。
( X' I$ j( R: O5 G# g& p* y6 V为此作了以下改进
, z g% C2 z; T2 n4 改进后的结构
3 b# H" v- v, s w+ s# }4 g这个改进就是在保温箱和室内液冷散热器之间,加个传统的冷暖空调。其余不变。(如图2)
; G& N3 l! W8 c& V7 U% } ' Q& n5 D; H$ O* V* l) K
. T" p) H* U" I
5 h6 m7 I+ J( D% A! u. U' }5 h& p( {: G5 a @" x: `
图2 空调改进图& y# R% j$ [: n+ }
给室内降温时,与室内散热器连接的水泵启动,液体工质流出保温箱后,先进入传统冷暖空调,再进入室内液冷散热器。控制器根据液体工质温度的高低,若温度低于想要达到的温度,则冷暖空调不给液体工质降温,即进入室内液冷散热器,吸收室内热量。若液体温度高于想要达到的温度,则冷暖空调先给液体工质降温,再进入室内液冷散热器,吸收室内热量,液体工质最后流回保温箱,吸收的热量被保温箱浸泡的吸热材料吸收。
5 H$ k/ w( v3 d& {夜间或凌晨,液体在保温箱和室外液冷散热器之间循环流动,降低液体和保温箱内的吸热剂的温度。和前面相同,不再重复 : ?9 l! M7 K% m }7 i8 a
它还能制热,只要把液体在保温箱和室外液冷散热器之间循环流动的时间,改在白天中午即可。0 X) d d) w; K8 B' U
保温箱可放在室外,吸热剂可采用相变蓄热材料和吸附蓄热材料,都是很成熟的技术。 . g- J' c; t/ x8 _- x
5 结论- |. @- w% N& o
利用室外凌晨及夜间冷空气的空调与现有空调相比有以下优点:
5 `% \/ |5 X* [* v5 x1极省电,很多时候,不需启动压缩机,即可降温。 只有遇到极热天气,才启动压缩机。又是在凌晨最低温度的基础上降温,负荷小,极省电。 0 \- J" r. L& D: u& c% N
2 利用低谷电力资源。这种空调的核心是在凌晨2-3小时内向室外排出一天吸收的热量,把吸热剂降在夜间温度的最低点。其用电高峰是在凌晨,这正是用电低谷时期 3 @6 R C5 s- @2 f6 O9 D- i
3 可靠性好,它其实有两套降温系统组成,(一个保温箱内的吸热剂,一个传统的冷暖空调),同时出错的可能性极小。而传统空调只有一套,
7 |) A* W2 G0 n" E% _# h4 舒适性好,它是水冷系统,出来的冷风柔和,而传统空调是通过制冷剂来改变室内温度。制冷剂蒸发温度低,从空调直吹出来的风温度低,伤人。 l; e8 v/ P# \" M3 H
5.制热效果好,制热时,把室外循环的时间改在中午即可,这样它其实是一天中最高温度的基础上制热。而传统空调只是抽取室外的热量,若室外温度过低,其制热效果不佳4 i: ^6 u/ F( p4 ^! ]% {
5 ?, U1 P4 H0 U, d: a& @/ j' F
这种空调耗电量比传统空调,中央空调少太多,又不像地源热泵要挖地三尺,
7 x* J3 P$ \9 `更不需像水源热泵需抽水,城市中谁让你抽地下水?
* N3 Y% X% j" Z0 d4 X: w$ v. w1 A, W7 h! O) y) _8 Q+ |
其缺点是造价高,比较复杂,笨重。不适于安装在汽车,飞机,轮船等交通工具上。. o$ t+ [ M. n5 m
这种空调已申报国家专利(CN201610491738.1),并提交PCT国际申请 |