发表于 2018-8-16 15:37:44 |只看该作者 |倒序浏览
冷凝器形成的水垢带来的影响:在工业生产中,使用的冷水机中很容易出现冷凝器管道形成水垢的现象,如果没有及时处理掉,这些水垢会影响换热效果,导致机组的冷凝温度升高,进而导致制冷量降低、机组电耗增加。" R- ?0 ~' I  m9 w3 t1 X: O, _* P% U
水垢形成的原因:是由于冷却水中的钙、镁离子在受热时以盐的形式结晶析出并凝结在铜管内壁。
* D$ Y6 B( |2 {0 m, X* ~  N0 w' @( g那么如何清洗呢?工业冷凝器采购处的小编给大家讲一下清洗的方法。这里清除水垢的方法主要分为物理清洗和化学清洗:( F- y7 N5 j8 x2 V7 I4 j
一、物理清洗法2 Q0 g/ r1 \* H  c' I: t/ s
首先采用软轴毛刷清洗,软轴是靠清洗机的电机带动转动的,软轴最前方有一根尼龙毛刷,使用时将软轴及毛刷伸入冷凝器铜管内,通过高速旋转前进的毛刷来清除铜管内的污垢。最后再用清水冲洗,这种机器叫做通炮机。" A$ ?. C( y' p
这种方法最大的优点就是省去化学清洗液的费用,避免了化学清洗后废液的处理问题,不易引起冷凝器铜管的腐蚀。其缺点就是对于粘结性强的硬垢和腐蚀产物,清洗效果不好,而且清洗操作比较费时费力。+ @7 j- S6 _* ]( q
二、化学清洗法
9 I% g' g2 g; A- }) j这里用清洗液进行清洗,先用酸溶液进行清洗,然后用碱溶液中和清洗,最后用清水冲洗,将酸、碱溶液冲干净。化学清洗法有三种方式,视情况选择:" O* n0 s3 Y4 J  H/ ^+ P6 a- D1 O9 Q
第一种方式:将清洗液以一定比例加入冷却水系统中,开启冷却泵循环12—24小时,沉积物层不断受到清洗液的化学作用和冲刷作用而溶解和脱落。不过这种方法需要大量清洗药水,成本高。
( {1 n8 M: H% _8 ]5 R第二种方式:在清洗贮液槽与冷凝器之间接上循环泵和管道,形成一个闭合回路,使清洗液不断循环12—24小时,使沉积物溶解、脱落。
6 }3 g  L! D$ ?第三种方式:将清洗液按一定比例兑好,加入冷凝器中静置5—10小时,使沉积物软化、溶解,排掉清洗液,用清水冲刷。9 ]1 W2 B, l7 Z# X
这种方法最大的优点是除垢彻底,减轻工人的工作量,而缺点是清洗液可能对冷凝器铜管造成腐蚀,清洗后的废液排放问题,清洗液的价格比较贵。所以提醒大家在进行化学清洗时一定要注意溶液比例,循环、浸泡时间,防止冷凝器被腐蚀。
" L+ L. A3 m% W- x* V总之,冷水机的冷凝器应该经常进行水垢清除,清除的时间可根据水质和结垢的情况来确定,但至少每年一次。冷凝器如果出现过硬的水垢,小编建议采用化学清洗与物理清洗结合的方式。先用清洗液浸泡冷凝器,待水垢软化后,再用物理清洗方法除垢。- \# f  d$ n" O# f( x4 }5 f

0

主题

0

好友

44

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
44
精华
0
主题
0
帖子
44
2#
发表于 2018-8-27 06:02:51 |只看该作者
牛啊,想不到的强帖
0 \4 ]8 h- `$ A8 J- h% U
. J7 j/ T5 ^% `% Z, K3 g# c0 a5 y' k: V' ]
$ ~0 C+ Y9 t: ]  q# F

) v: U- B9 j2 W" w* d
, ?0 T  Y0 v" Q* U8 g& x% k; D' s5 a8 k/ L  L

6 |0 O" k/ x8 S& Q8 u( I5 f" \9 R7 v0 _1 K; M2 T+ `
0 ^9 F" s0 m$ _2 ]8 ]
1 |; J6 G) p/ b7 A
, _3 Y7 A: u$ Q6 `: B8 y* J
國小作文   gfgfgf.com.tw/zybj/qjys/   2018年08月27日 職場指南
0 I; F& C- `6 z1 B. i( V中醫五穀雜糧養生    愛情話語 gfgfgf.com.tw/zycs/yaxd/  短髮髮型   中醫減肥       gfgfgf.com.tw/zybj/zyjf/  生日快樂祝賀詞
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2025-4-5 01:21 , Processed in 0.122546 second(s), 22 queries .

回顶部