冷水机作为企业的固定资产,维护它并使之发挥最大的用处是企业人必做的一件事。因为冷水机长时间的运行会使得冷凝器表面结出厚厚的水垢,从而干扰冷水机的正常运行。比如说是使得其工作效率低或是易损坏等,那对冷水机进行有必要的清理就是绝对不可不做的事了。! n+ E! D3 j3 V( ^7 A2 j! r* e
8 H" }+ P( }$ @; u; c, Z: H
    一、拆除部件  L) J8 r# |% S& h; ]
3 `: S6 ~- b" F/ f
    想要清洗冷水机必须先将其拆卸,因为想要清洗的部件在集体的内部不易见到。工业冷水机的各个部件相互交叉,线路纷杂且多实在是很难拆,这是了解整体冷水机结构就是必须明了的事了,在这里我就不多说。- \" b2 s, q( j8 w  u% S; O0 V/ v9 R
, g/ E( z+ Q; S1 q" g* R( p3 U& T9 e$ |
    二、清洗设备与冷凝器的连接部位
" O: r7 M+ q; j; Y0 w9 `6 J) E
7 Q( U' t* m$ F% b6 X    经过上一步的拆卸后,找到冷凝器进水方向并将其联入水泵进水或出水口,接着使用工具对此管道进行加热即可。- G: Q) @- M( u9 L5 P$ X8 l

8 p) x6 U8 ?- W- K( p3 @% l    三、加药清洗
/ g' y9 @2 ^& h8 }2 n. l+ p) [7 ^2 ]- y' Q( r3 j8 `# F
    确定每个步骤都做好并使得管道连接后,首先加入清水进行二十左右的时间清洗,然后排出污水接着反复进行3次。清洗完成后就是最重要的加药清洗了,当然他的ph值绝对要保证在4-5之间并维持在2-3小时。最后排出药水,进而进行药物残漏的冲洗使ph保持在6.5。6 p( d/ i* ?3 x
9 C' I1 d; v6 g* p: V) z
    四、安装回原样
6 d- v0 H: x- K, i/ U5 \5 n7 x" U7 Y5 b9 Y
    清洗完之后,安装回原来的样子就算彻底完成了。
: r2 H' W9 D: Z0 P' }" \7 L6 Q+ B6 @% V' A! M8 q
    以上就是清洗冰水机的主要步骤了是不是很简单呢,但是我觉得最好还是请专业人员进行清理,毕竟拆卸机器很容易造成机件的损坏,要是为了清理机器搞的冷水机坏了那可真的是得不偿失。