激光冷水机在使用很长的一段时间后,难免都会遇到过激光冷水机出现水温超高报警的故障。这些故障现象的出现,都是一些外部或者是内部因素所导致的,往往没有办法说是完全避免。但是我们却可以通过分析原因,然后再找到相应的方法来进行解决。那么激光冷水机出现水温超高报警怎么办呢?
# ^) K2 W# c$ U' I! C
, S: @0 H, N N, s" F6 l
4 [! K4 M' X( n/ a$ l
. c1 R! y; J3 k1 R' _! c9 k 若酷凌时代CS-ACC-H700系列激光冷水机的温控器界面出现报警代码 E5,则表示水温超高。这时,就会出现水温超高报警。
/ o5 Y4 w% ~& z+ @# p0 p6 _, R0 J1 ]# y9 l( S: U1 Z
出现水温超高报警的常见原因: L' b- g& m- P) }, ~ P
3 A G& N- A0 K
1、室内温度超过 40℃。8 `" _! m1 ~% i- ~5 M
& ~% ~: J. v/ W% Z) C 2、防尘网积尘堵塞,或机器摆放位置不通风。- b9 U1 p& k+ m5 v5 w9 I
- T* ^- U; S( C- h" B% k9 Y" A3 k 3、激光冷水机内冷凝器铝翅片积尘严重。/ {( y8 H4 ]7 C: J
( L8 M% @2 p$ T! ^4 P! V |! W ^
4、激光冷水机对外热负载超标。
0 e% Y' B# J* @ U" E- s; X
2 Q- j$ W, E% i3 Q% a0 p 5、激光冷水机工作电压偏低。
( \7 ?; m! H2 \
& z. O, i# j( y T7 [/ x8 W 解决方法:6 U Q1 I' J; n4 P( y, z
6 B' j3 M y9 [/ B* [ 1、把激光冷水机转移到阴凉的地方。7 h+ u6 a) _* g6 t& [
! e+ M) k; Q Y g7 `- q9 _3 P 2、定期拆下防尘网清洗,加强通风通气。# V9 {! s' F( q0 `, X$ \* G
$ N# w! @: p8 X$ p
3、拆开激光冷水机机箱外壳,找到冷凝器,用空气枪清洁冷凝器。
' g) l, v5 j% u- m) K! m) z$ O( A7 C G) h* V) Y0 l
4、可更换更大制冷量的适合的激光冷水机。
8 U( O, }1 \7 @+ Q7 E! b( d( U5 V" C3 X( v! ~
5、使用稳压器。
$ `: j4 X; D" f/ ]# G) a8 n5 v/ s: B, n! h0 u$ J
以上所介绍的内容,就是激光冷水机出现水温超高报警的常见原因及相应的解决方法。但是由于激光冷水机出现水温超高报警的原因有很多 ,因此更具体、更详细还应该根据实际出现的情况来找出对应的解决方法。) V' b; c& j* G
/ S/ U! G' d3 y4 y2 P 酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机,小型冷水机,激光冷水机,紫外激光冷水机,小型工业冷水机,工业激光冷水机,柜式冷水机,风冷式冷水机及便捷式户外空调等产品。有需要了解的朋友,可拨打13922853532# ?. x% E7 l- p* s& K2 L