在工业冷水机运行过程中,估计有不少的朋友都曾遇到过工业冷水机出现结霜的问题。一般情况下,如果是压缩机的低压管结霜,则是正常,如果是其它地方出现结霜现象,企业应及时停机进行检查,以防机组发生故障,缩短工业冷水机的使用寿命。那么当工业冷水机运行过程中出现结霜怎么办呢?下面酷凌时代小编为您介绍:
* e, G( U5 U4 x: n0 R7 }
% j1 x) E4 Z4 d1 ]% l. u0 j) m( o4 S/ L1 \/ k/ a
8 y3 H& x/ C8 b6 ~9 y6 ` 工业冷水机出现结霜的解决方法:
. g& O' r K7 [$ J5 P
! t/ i: U# i) r+ i" n7 n 1、检查制冷剂的量是否在标准范围内。制冷剂无论是充注的过多或是过少,都会影响到工业冷水机能否正常运行。
+ r) ?2 F8 q4 U) Z& t% ]8 e; R; F. S% Z! R4 I+ _7 e) g& } [
2、是否是多台工业冷水机组并联使用,如果冷水机开启数量多,那么要查看是否因为结霜机组的开机时间过长所导致(组合机组有控制面板可按需求设定各台工业冷水机的开停时间)。
5 J* Y4 j' L# b8 a! N
/ B+ [5 |- @* |7 p 3、如果是一台工业冷水机,则请检查膨胀阀的开启度是否过大。可以微调小点(如果是电子膨胀阀可调电路控制面板)。" b5 N% D. \/ e7 Z* T
3 o; |- m8 S% ~4 ?! D
4、如果膨胀阀的开启度过小,或者有堵塞,那么制冷剂的供液量会减少,会使得蒸发温度偏低,造成蒸发器翅片上结霜;如果制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发,则会造成压缩机和回气管结霜。: p y1 j: n$ K* N* h `
- r0 {& F! j$ F7 I- z; y O3 e 5、检查是否因为过滤器过脏,或者蒸发器翅片过脏使得换热效果差,制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发导致结霜。
2 V/ h# X& K1 r9 n4 M* v3 T1 e
h) O: R& k- ~: H 6、如果工业冷水机的运行环境不佳,或者空气不流通,同样会导致散热效果不好影响到机组结霜。
( C a& y0 y. F8 E( V: Q: G
/ b% g$ l3 L! u% l. [ 以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现结霜的解决方法。当工业冷水机出现结霜故障,一定要及时利用专业的方法完成故障处理,确保工业冷水机安全、稳定运行,从而为保持稳定的运行效率提供保障。
& Y7 j: J' h9 |+ x6 I6 Z3 D5 B9 _. U0 P, t
酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。 |
本帖子中包含更多资源