众所周知,水箱是激光冷水机中必不可少一个配件,它的作用就是储存水。因为在激光冷水机的运行过程中,我们通过将一定量的水注入机器的内部水箱后,再通过冷水机制冷系统将水冷却,由水泵将低温冷冻的水注入需要冷却的设备内,冷冻水将机器内部的热量带走,将高温的热水再次回流到水箱进行降温,如此循环交换冷却,达到为设备冷却的作用。那么当激光冷水机水箱出现水温过高,该怎么解决呢?下面酷凌时代小编为您介绍:
( K" C/ E, g/ t, c1 K' W
% p0 e4 P8 f0 l5 Z, a4 j 激光冷水机水箱出现水温过高的可能原因:
2 A5 |- [1 s# q5 @' h z& [
' l' ]8 ], [! P+ F! j 1、防尘网出现堵塞情况。4 U1 S7 u2 X* ~7 F4 r' g- t
' H, d4 s+ [5 ?2 r: D$ i 2、激光冷水机摆放位置不通风。
/ w( a0 G- E- V9 }. D: f$ z6 ]. q# w/ |
3、机内积尘,导致水箱水温过高。# o r- ?, L o$ _, {
3 p5 S& _0 [/ c) Z$ }
4、激光冷水机的风扇停止运转。
: k5 u$ h( Q& [8 j7 B' ?0 H, [8 e" K8 H# V( ~' V w
5、压缩机启动电容下降。8 V. x2 q6 g; s o# u
8 R `( c4 J5 g. s& S% F( }
6、供电电源电压不稳定。7 W4 G' X2 k3 n. ^) }
, s/ r- J' A3 |* ^ 7、激光冷水机出现漏冷媒。2 b) B* x3 Z7 p: s9 y/ Z
& ~) P: J: G8 F0 Q* ]8 C5 }
激光冷水机水箱出现水温过高的解决方法:
5 R( ^( x+ p( y- j; Y
4 N1 L9 L. _" ]- Q: c 1、若防尘网堵塞,只需清理防尘网即可。( v/ {: }+ @& G* t% V. [( p# n7 b
3 u8 }3 e H) p' y 2、确保激光冷水机安装在入风和出风通道顺畅的位置上。- X8 J1 q0 |& H- K- }
- X- k) i& W% s* u: T' s 3、需进行拆开机箱,对激光冷水机的机内积尘进行清理。# l) ]( J3 A9 n1 p- N N! F
7 H" q3 I: t5 P' A" x- T. v' N 4、需要重新对激光冷水机进行更换新的风扇。5 D& u, q L( @ k- d3 ^
. h7 m/ H4 N5 f$ |- J" f9 H& y
5、需要对激光冷水机更换电容,确保压缩机启动电容充足。) y. a" g- ~& y! [3 m* @
1 m( P5 N2 M6 y$ p% X 6、需要添加稳压器,保证供电电源电压的稳定性。
; K: U5 k4 c8 p" x* G5 f3 M0 O% Z1 P. g
7、需要检查并填补漏冷媒点,并重新进行充注冷媒。
! }. N: `; k9 w) c) \6 |2 Y" H3 I1 z3 S9 w3 a6 O' H
以上所介绍内容,就是激光冷水机水箱出现水温过高的可能原因以及相关的解决方法。当然,导致激光冷水机水箱出现水温过高的原因有很多,我们除了通过以上方法外,还是要根据实际的情况去具体分析原因并针对问题进行一一解决。. K& y w2 Z T; o0 r
6 n/ e5 y" J" J6 a, e' I 酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打139228535328 _. Y% Q, }& A# v9 [* v