在工业化生产中,很多领域都离不开冷水机。如何选用适合自己的工业冷水机,,其实很简单,有一个选型公式: 一、制冷量=冷冻水流量*4.187*温差*系数 1、冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量,单位需换算为升/秒; 2、温差指机器进出水之间的温差; 3、4.187为定量(水的比热容); 4、选择风冷式冷水机时需乘系数1.3,选择水冷式冷水机则乘系数1.1; 5、根据计算的制冷量选择相应的机器型号; 一般习惯对冷水机要配多大的习惯用P来计算,但最主要的是知道额定制冷量,一般风冷的9.07KW的样子的话选择用3P的机器.依此类推。
+ T( D8 k }2 f! ]( e (二)冷水机制冷量的计算方式
* k* a+ H7 X' [5 L" [0 C: R( q% c 冷水机制冷量的计算方式,冷水机制冷原理,20kw就可以勒计算方式: 1:体积(升)×升温度数÷升温时候(分)×60÷0.86(系数)=(w) 10000l×(15-7)÷4h÷0.86=23255w=23.255kw5小时10吨×(15-7)÷5h÷0.86=18.604kw 以上就是一般冷水机选型关于制冷量的计算方式,一般我们日常冷水机的选型,除了此较为专业的计算方式,还可以直接把您的需求,设备参数告诉冷水机品牌厂家,让他们帮您推荐合适的冷水机。 % v' T) {3 q- ]* L7 n V+ q. I
酷凌时代,国内激光冷水机等制冷设备品牌厂家,公司主营产品激光冷水机、高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、 超快激光冷水机、微型高精度冷水机、小型工业冷水机等,产品广泛适用于工业设备冷却、激光器散热、通讯设备降温、服务器降温、航空航天等诸多领域。更多冷水机相关资讯,欢迎沟通探讨。
1 D" |7 X. Q9 w1 {! ^3 O |