目前,在能源日益紧张的今天,中央空调能耗较大已经成为事实,一方面需要大量的中央空调冷气或工艺冷冻水,同时冷却塔或冷凝风扇等排掉大量的废热。另一方面需要大量的生活卫生热水,在选用热泵热水机组制热时需要排掉大量的废冷,废弃的能量就得不到充分利用,间接造成能源的很大浪费。针对这两种情况,目前,市场上已经开发出余热回收冷水机组和冷回收热泵热水机组,并且在工程案例中已经得到很好的使用。3 S/ r: o& O% o/ Z! V
' Z6 }6 k9 T/ O( y 一、简要概述两种机型# t2 h: A# I: s; V4 z6 u
1 n. {( ^ N- ]- N# ^' A3 E
第一、余热回收冷水机组的特点概述
& W- l# |" I$ C- a0 F- d! ]+ f3 T! `1 q7 z n6 t, n8 N, B1 g7 u
1、热回收机组的工作原理
( }; v" i4 J' R! w+ b3 |3 ~8 f% G% K4 t4 M6 w( r) J; T
热回收原理是在制冷原理基础上,将向高温环境散发的废热加以部分回收,以产生温度较高的生活用热水,供用户使用。其过程如下:
4 b" L, \7 w: N. T I5 d/ G# ^4 M5 j6 J+ ^! c- s5 g" Q
从蒸发器E回来的低温低压制冷剂气体,通过压缩机COMP对其压缩做功P,使其变为高温高压制冷气体,然后排放到热回收器R中;在热回收器R中,通过生活用水将部分热量Qc1带走,使水温升高到50~60℃,同时高温高压制冷剂气体得到部分冷凝,成为中高温高压制冷剂气液混合体,然后排放到冷凝器C中;在冷凝器C中,通过冷却介质将从热回收器R中出来的的制冷剂气液混和体再进一步冷凝放热,向高温环境中散热Qc2,使制冷剂彻底发生相变,全部变为中温高压液体,然后经过膨胀阀EXP;制冷剂在热力膨胀阀EXP里经过绝热膨胀,使其变为低温低压制冷剂液体,然后送到蒸发器E中;低温低压制冷剂液体在蒸发器E中吸收低温环境中的热量Qo,发生相变成为低温低压气体,然后回到压缩机COMP中继续压缩开始下一循环。- w8 B& f3 r. l: N& [
: d3 C6 z1 C# \( L
根据能量守恒,有 Qc=Qc1+Qc2=Qo+P.# x: o; ~6 @: N2 ~/ ^" C$ l# u) Q
, W2 Y- k) `% t: d
Qo―是设备向低温环境吸收的总能量,称为制冷量;6 Z/ b: n& B' w% Y \9 S
7 h& J; f& b2 w9 h- z( M Qc―是设备向高温环境散发的总能量,称为制热量;$ m1 ]) n6 O+ O: m2 F: d% y+ O0 ]
+ ~$ W) B( V1 c
Qc1―在热回收器中散发的总能量,称为热回收量;
% p9 l; [9 M- |2 T# W9 m+ m; v( T* Y6 Z H, ~: j; q" w2 i; R
Qc2―在冷凝器中散发的总能量,称为冷凝放热量;
5 ^! ^4 x( O/ ^6 X& x
" {& \8 N& {# x P---是压缩机对制冷剂所做的功。3 V) i- { @, s- s8 P
' ^$ N* I% i- `$ R+ m( R, \& }
2、热回收技术的特点:
- P+ a& j3 z) s6 o: Q/ U& R, _1 |9 @& J2 E4 K
⑴热回收温度高。通过采用热回收器的使用热水温度可达50~60℃,比普通经过冷凝器的水温30~35℃高约20~25℃。4 x' P( X$ y: p! D% H* P
1 h& a* v( |" q/ J1 d4 h4 K
⑵ 改善设备的工作条件,因在制冷设备的基础上增加热回收器,增加了制冷剂的过 冷度,增大了制冷效率,节省用电,延长了设备使用寿命。
3 h& B2 Z/ E O! h6 M& V) r* K+ W* B. J% i1 s# I
⑶ 免费获得使用热水,完全节省了使用锅炉的用电或燃料成本。
3 |. @; }9 i# T$ R6 C' A
4 n+ r% }9 J! i, i ⑷ 环保性能好,回收了部分本来排放到大气中的废热,无燃烧排放污染。4 V$ Z* y7 H* d8 w: `
* l% w. d. r6 F ⑸ 采用热回收器机组,热回收器的工作不影响制冷机组的正常工作。
- B7 X- j3 Z' `( P1 I S; I
+ t) d1 B& D U% \& J- } 第二、冷回收热泵热水机组的特点概述7 Y+ H2 G% |: O. U3 }6 o1 _
0 e9 Z- e# B3 j6 ~: j3 K% T j5 R$ ] 1、冷回收热泵(空气源)热水机组的工作原理8 m7 L1 \% M' T( ]
& C4 r1 @9 e' Q7 ?4 E% F! _ 冷回收原理是在制热(冷)原理基础上,将向低温环境吸收热的部分回收,转化成向空调系统吸热,以产生温度较低的空调用冷水(7℃/12℃),供用户使用,代替原空调系统的部分负荷,以达到节能效果。其过程如下:$ L' Y: j0 |( g! { G( X) q
+ m- n& ~* ~0 B, W* `) W ^ 从压缩机出来的高温高压制冷剂气体,在冷凝器中被用户使用的生活热水冷凝,变为高压中温液体,再从冷凝器出来。一、在客户不需要冷量回收时,电磁阀1通路,电磁阀2关断,制冷剂通过膨胀阀1节流膨胀,变成低温低压制冷剂液体,然后进入蒸发器E1中吸取低温环境的热量,蒸发为低温低压气体,然后回到压缩机,形成一个循环;二、当用户有需要用冷时,电磁阀1关断,电磁阀2通路,制冷剂通过膨胀阀2节流膨胀,变为低温低压制冷剂液体,然后进入蒸发器E2中吸取来自空调系统中水的热量,使水温达到空调要求,制冷剂蒸发为低温低压气体,再进入压缩机,形成循环。这样,就可以根据用户要求,在制热过程中可满足单制热性能或制热与制冷同时进行。
4 J% X+ o, J' f! Y6 K" }* w0 P* P' |) w, E4 P
根据能量守恒,有 Qc1 =Qo1+P1;Qc2 =Qo2+P21 q/ N r6 H( V9 _! a2 Z' S
& B) l+ M* Z0 ?7 j) E( r Qo1―是单制热时设备向低温环境吸收的总能量,称为制冷量;5 D" g5 e+ \+ J! S8 C/ q
2 m0 g6 h& I8 V3 t. b% e
Qo2―是冷回收时设备向空调用水吸收的总能量,称为冷回收量;) E5 p" ?8 S9 M( i) n- i% l
+ o/ l" Q: v5 s
Qc1―是单制热时设备向高温环境散发的总能量,称为制热量;5 w. M' M: m" O6 d& q$ l) V: |5 f
- y. N) T N5 o) w/ B; ^ Qc2―是冷回收时设备向高温环境散发的总能量,称为冷回收制热量;5 @9 B; g. A$ w6 h
% h0 O, _# z6 T' l& _ P1---是单制热时压缩机对制冷剂所做的功。
% ^0 ~! b' G5 ^( ?5 h
& h" e$ j1 @. L! G P2---是冷回收时压缩机对制冷剂所做的功。
8 `8 f: s0 }( U' u& X% F0 U$ K9 o
p7 O) K, Y- P; f8 i. E( N" j Q, j8 u 2、冷回收热泵热水机组的特点:9 F- P0 `5 N) o; d! m9 I
3 t6 A. q1 E% D+ ~9 `$ V ⑴热水机组主要应用在有需要使用热的环境,如酒店,宾馆,桑拿等使用生活热水的场合,特别是它取代锅炉的趋向,具有节能,环保的优势。0 q) g9 k6 @* x6 m& B" r
+ R* b3 X4 d# [7 }7 s& i
⑵ 常规热水机组可提供50~55℃的出水温度,基本上能满足生活用水的大部分要求,一定程度上可以替代锅炉。而带冷回收机组更显出节能效果,因为在制热的同时,只要将冷回收系统接到用户的空调系统中,就可以承担空调的部分负荷,从而使空调设备功耗大大降低,最终达到节能的效果。+ S+ M5 W |* {1 _2 l/ `! E0 G
( k( F- O* I4 R: A( Z ⑶ 环保性能好,无燃烧排放污染。" o: N, M/ Z2 l3 a
5 ]* b# \& p/ f$ q& Y$ ]) c ⑷ 采用冷回收的热水机组,在冷回收不工作时不影响制热机组的正常工作。
% T/ ~9 j( d" q0 Z4 J7 U |
|