我认为应该这样小管子应固定在顶部,22左右的管子应固定在向上45C角位置即2点钟或10点钟位置。较大管子才放在3点或9点钟位置。通常感温包应水平安装,只有在情况不允许时可放在垂直管断上。有平衡管时,感温包最好置于平衡管与蒸发器之间,以可靠包证过热度。还有要保温。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
17#
发表于 2009-7-29 16:46:47 |只看该作者
11楼好问题。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
18#
发表于 2009-7-29 16:46:55 |只看该作者
是有一定的关系的,感温保内有液体,如果安装位置不当可能会使液体流到膨胀阀的触头,这样会影响膨胀阀的开度,从而使膨胀阀调节很不稳定。