关于机组低压侧压力低、制冷量不足的一个问题5 [ m9 K3 Z- w& t
现在我遇到一台半封螺杆机组 出现了低压侧压力低,制冷量不足的问题
/ v d% y$ k) ]2 d& J3 o5 d: ^% J4 u* T9 n2 U
我们同一型号的机组做了3台,在调试的时候有一台机组直接就低压保护,开不了机。调大热力膨胀阀后依旧没有反应,当时就更换了一个热力膨胀阀再开机的时候低压3.3公斤,阀后温度-4度,吸气管温度6度,排气压力15。2公斤,温度60度左右。但是制冷量只有80%左右。油位正常,机组功率达到额定功率了。
1 i1 h# z" h( Y; [ 后来我们重新换了一个压缩机,居然又是低压保护开不了机。满载后2分钟就保护了。高压12公斤左右,低压一直下降到保护(2公斤) 供液管路拆下来看了没有堵塞,机组前后弄了1周了 我也无能为力了 放在哪里 周一再重新开机看看
; m2 s* P2 e. x7 r- { 不知道哪位前辈可以帮我看看是什么问题不 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 472
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 191
- 金币
- 261
- 积分
- 472
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 191
|
关注楼主的问题!
; N; a; @) q; k ?5 }
1 U9 M9 Z" l) `1 r我想问一下,你说的系统,是什么工况?' v5 g# ^% c4 w: U
. p' y% c. C+ N; P
是水冷冷水工况吗?
4 r7 r) X* P8 x' i% ]
! m' J n/ m% Z8 b& o& x3 ^另外,我想知道你用的压缩机是什么型号?蒸发器是否为干式?两器换热面积多少?膨胀阀的型号? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
同一型号的机组做了3台4 E3 Y y8 e5 ~: r0 w$ T
$ i1 G/ F# t( g) R3 O" |
如果另外2台没有问题,暂时排除设计及选型问题
: Y( B, f7 c" ?$ a考虑一下蒸发器:是否堵塞;蒸发器内水流短路;+ g& J' D( T% H) s( G5 b
膨胀阀你是换的阀芯吗?检查一下是否阀芯脏了;
, ~! j. K8 W6 y& F& w# U满载后高压12公斤?冷却水温度多少?缺氟?' Q) b2 c) h; b9 }9 _0 _/ b
是 22冷媒吗? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 34
- 精华
- 1
- 帖子
- 194
- 金币
- 281
- 积分
- 499
- 精华
- 1
- 主题
- 34
- 帖子
- 194
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 34
- 精华
- 1
- 帖子
- 194
- 金币
- 281
- 积分
- 499
- 精华
- 1
- 主题
- 34
- 帖子
- 194
|
可能原因:管路脏堵,检查方式手摸液管路,是否冰凉?堵则冰冷;
5 y1 Q0 e. H( b! K% B# B1 T另一原因:系统缺氟,检查方式比较冷凝温度和冷凝器出水温度,一般的设计温差是5度左右,少于3.5说明缺氟; |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
非常感谢大家的关注 我做的机器是22的冷媒 结果一段时间的折腾 问题找到了 是压缩机里面冷冻油多了 把油放了 一些出来就好了 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 472
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 191
- 金币
- 261
- 积分
- 472
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 191
|
整个系统在有问题的时候根本不能 正常运行 所以不能在温度上看出什么大问题 我经过两次放油才解决问题
& O- I p3 n) J4 k5 X2 G; o- q我现在已经不做技术了 在一家美资公司做商务机组销售 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 34
- 精华
- 1
- 帖子
- 194
- 金币
- 281
- 积分
- 499
- 精华
- 1
- 主题
- 34
- 帖子
- 194
|
我遇到同样的问题,温度拉不下,而且机头结霜严重,能耗大。 |
|
|
|
|
|
|
|
|