设为首页收藏本站
搜索
查看: 4029|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

家用空调能不能采用可燃制冷剂?

[复制链接]

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-7-31 15:54:51 |只看该作者 |倒序浏览
家用空调能不能采用可燃制冷剂?' @# {! d: p% l4 c( M
2 R# H- d' ^! B  X: t, W
同上

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
2#
发表于 2009-7-31 15:55:06 |只看该作者
根据ashrae的标准,充注量小于一定数值时,可以用。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
3#
发表于 2009-7-31 15:55:07 |只看该作者
主要是和充注量还有居住房间的面积有关(浓度),相信会在小型的设备中推广.
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
4#
发表于 2009-7-31 15:55:10 |只看该作者
引用:
0 J3 @' s$ x& O' @4 V  g以下是引用linac在2006-02-17 22:46:56.0发表的内容:
' B) c$ _- b- v  ]根据ashrae的标准,充注量小于一定数值时,可以用。你是否可以找到相关条文?3 v0 o/ t8 o; ^. _+ ]1 q% w6 Y

! R$ K. v/ Y) X6 h/ w% V6 P: QASHRAE基本不管家用空调机组(指制冷剂注入量≤10kg的系统),关于制冷系统安全的标准ASHRAE 15规定,不允许使用可燃制冷剂。
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

278

积分

高中生

Rank: 4

金币
151
积分
278
精华
1
主题
18
帖子
94
5#
发表于 2009-7-31 15:55:11 |只看该作者
引用:5 j9 ]$ x: r7 j0 t
以下是引用zwxdh在2006-02-17 11:18:47.0发表的内容:8 ?1 r# V. Q2 z& p. z# p# K1 p& h
应该可以吧,这里不是有篇文章吗?
3 ]' L7 ^" Q, a: q" j6 ~http://www.china-ea.com/news/shownews.asp?nid=19631这篇文章好奇怪,不知为何不提及中国有关标准对此的规定。( t) x" u! A* k! i  s: |
$ r! j2 k' `' C- j
按中国相关标准规定,目前不允许在家用空调系统中使用可燃制冷剂。主要指采用直接膨胀房间的机组,例如房间空调器、单元式空调机等,间接系统,例如,冷水机组在满足一些附加安全要求后,允许使用A2类可燃制冷剂。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
6#
发表于 2009-7-31 15:55:19 |只看该作者
主要是和充注量还有居住房间的面积有关(浓度),相信会在小型的设备中推广.关键问题在于产品的结构安全设计以及相关的生产、维护安全规范需要配套,详细要求见IEC 60335-2-40:2005。在中国,预计在2008-2012年才有机会实施相关规定,即最快两年后才允许在房间空调器中使用可燃制冷剂。7 J8 P- G* f& a0 z

, W, s3 t9 x4 m) k在使用专用机房的间接系统,例如,冷水机组,是可以使用A2类可燃制冷剂(丙烷属于危险性更大的A3类)的,但是,需要增加一系列安全措施,详见GB 9237-2001。
5 d  C1 c: @1 Q6 w0 p  W
9 a  h* k( \1 b; w! E5 H. R# P  n问题在于,哪个厂家有兴趣冒这样的风险?哪个用户愿意试一下?小心邻居有意见。技术措施和规范的符合性不是问题,如果谁愿意搞一项国内首创,这是好机会。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2025-4-4 14:57 , Processed in 0.136287 second(s), 22 queries .