设为首页收藏本站
搜索
查看: 3980|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

预冷机问题

[复制链接]

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-7-31 17:42:40 |只看该作者 |倒序浏览
预冷机问题
- Q7 ~0 a2 A+ |1 Z1 p" Q蒸发器结霜是缺氟,但我不明白是为什么?哪位专家给解释下,谢谢。

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
2#
发表于 2009-7-31 17:42:42 |只看该作者
如果是蒸发器出口的回气管路结霜,那有可能是氟多了,或者热负荷小了
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
3#
发表于 2009-7-31 17:42:43 |只看该作者
另一种情况,由于氟的流量特少,将导致氟自流出节流阀后端后第一个可膨胀空间就开始膨胀,膨胀阀后端分液头结霜往往是由于缺氟或膨胀阀流量不够造成的,过少了冷媒膨胀不会利用到全部的蒸发器面积,只会在蒸发器局部形成低温,部分区域由于冷媒量少而急剧膨胀造成局部温度过低,出现蒸发器结霜现象,局部结霜以后,由于在蒸发器表面形成了隔热层而该区域换热量低,冷媒膨胀便转移到其他区域,逐渐的出现整个蒸发器结霜或结冰现象,整个蒸发器形成隔热层,于是膨胀便蔓延到压缩机回气管导致压缩机回气结霜。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 06:35 , Processed in 0.106381 second(s), 23 queries .

回顶部