- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
求助(急):高压正常,低压过压,是什么原因???0 \& J$ O: u2 f3 l9 @( f/ N5 v! a: |
求助(急):高压正常,低压过压,是什么原因???
. N( W) S+ q: U' W9 W1 _& R' e6 C. B; R# L7 |. `: w
我现在正在调试一台10匹工业用风冷冷水机,R407C冷媒.在测试时发现如下情况,请高手帮忙指点迷津,不胜感激!
6 ^1 ?; |7 b) N) d K, q$ M
& [6 a6 N5 U1 }- K5 {/ r& q! l冷凝进风温度约35度,开机运行时,高压20公斤,
/ c3 C" \" p& C4 f, d8 j8 _5 ]3 z3 e冷冻水进水温度15度,出水温度10度时,低压3.3公斤,出现膨胀阀出口与蒸发器入口部份铜管表面结霜的情况,回气过热度有6度;
* A2 L# ]3 ~. S- k: G! a# f当进水水温上升到20度时,低压4公斤,膨胀阀出口与蒸发器入口部份铜管表面的霜逐渐退去.6 G. n k9 N" v. ~- G4 A
5 l! L, R8 I5 Q7 w3 }) J请问有什么情况会产生这种原因?
. A* w; I K5 J/ M! ]6 N, i已经试过把膨胀阀开度调大,出水水温在10度时还是会出现膨胀阀出口与蒸发器入口部份铜管表面结霜的情况,同时由于过热度少,只有2~3度,压机回气管表面也有结霜情况出现; |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
个人想法,请探讨!4 s' ]" i% G/ F* o6 n' G' y$ k
冷冻水20度时不结霜,而在16度时结霜,这两者的差别就在于系统的负荷发生了改变' |- k; x d3 s9 u1 ]* ^3 [
如果在16度时候,保证系统负荷不变(例如加大冷冻水流量),是否可以 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
已经试过,把流量加大到12立方米/小时,(根据额定制冷量25.56Kw,计算水流量只需4.5立方米/小时),还是会出现低压过低结霜;因为制冷系统原是R22系统,通过更换压机、膨胀阀部件,其他部件还是用原来的部件,改为R407C制冷系统,按理来说应该这种切换很简单,只是制冷能力会有所下降而以,但出现低压过低的情况,真是很头痛;
' u3 ?8 U. ~ T9 Q原以为是冷媒不够,冷媒加到8kg,高压已经有20公斤(环境温度约为35度左右),视液镜亦显示没有气泡出现,估计冷媒已经适当;
5 Q% E: H3 ]- I9 G9 q" k' W膨胀阀开度不够?原用TCLE-10N,把开度调到最大,还不能解决,于是把膨胀阀换大一级,用TCLE-12N,还是不能解决低压低结霜的情况; |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
是不是原管路里面有R22的矿物油与新407C制冷剂不互溶 o1 ~0 h. z+ _4 w+ L& w1 `3 k
导致堵塞新膨胀阀? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
用原R22制冷系统,用R407C制冷效率会低5%~10%左右,但现在是低压无法调高,非常郁闷,膨胀阀出口结霜是否对系统有很大的危害? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
冷凝器的面积偏小,阀前出现闪发。学一点,忘一点,郁闷啊;看一点,记一点,谢谢啊! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 472
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 191
- 金币
- 261
- 积分
- 472
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 191
|
出现这样的情况,根据我的经验,一般是蒸发器蒸发不完全所致,一部分制冷剂在回气管上继续蒸发,才会致回气管结霜,至于膨胀阀结霜还是结露影响不大.蒸发器蒸发不完全,一是蒸发器换热面积小,不匹配,二是水流量小,还有蒸发器内是否长时间运行后,内部结垢严重,也会影响其换热效果,这样的话就需要清洗蒸发器. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
查过制冷剂是否充足吗?是新机器吗?用的是膨胀阀吗? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 472
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 191
- 金币
- 261
- 积分
- 472
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 191
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
正常呀!水温20度还是偏低。水温制热时是40度。开机后不要关机,保持水温即可。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
不知道你的膨胀阀结霜是干霜(手一摸就掉)还是薄冰 要是干霜看看过滤器是不是有堵塞 在考虑膨胀阀 你的冷凝压力在20KG 太高了 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
|
|
|
|
|
|
|
|