求助(急):高压正常,低压过压,是什么原因???

[复制链接]

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-1 15:45:13 |只看该作者 |倒序浏览
求助(急):高压正常,低压过压,是什么原因???
8 {/ }& U8 S: G1 R# N6 @& g求助(急):高压正常,低压过压,是什么原因???0 r& U! C6 Z; u) u( S
: \- n# c% {$ Z5 d# J( n. I2 L# m
我现在正在调试一台10匹工业用风冷冷水机,R407C冷媒.在测试时发现如下情况,请高手帮忙指点迷津,不胜感激!9 b+ q  L5 O9 R% {+ U
  I! @) D  t+ i) Y8 b2 K7 x4 m
冷凝进风温度约35度,开机运行时,高压20公斤,
9 x% O1 r$ c; R. h* a  U8 w/ J3 w冷冻水进水温度15度,出水温度10度时,低压3.3公斤,出现膨胀阀出口与蒸发器入口部份铜管表面结霜的情况,回气过热度有6度;% y2 p; a: }5 j  Z* ]% y
当进水水温上升到20度时,低压4公斤,膨胀阀出口与蒸发器入口部份铜管表面的霜逐渐退去.
) c& j4 E" }' O1 I3 S3 p6 b3 l$ c3 k) z, @0 v% @+ A
请问有什么情况会产生这种原因?& u& d# e, o9 W* f& I. ?1 d5 f
已经试过把膨胀阀开度调大,出水水温在10度时还是会出现膨胀阀出口与蒸发器入口部份铜管表面结霜的情况,同时由于过热度少,只有2~3度,压机回气管表面也有结霜情况出现;

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
2#
发表于 2009-8-1 15:45:15 |只看该作者
个人想法,请探讨!) b3 M" h( q, Q
冷冻水20度时不结霜,而在16度时结霜,这两者的差别就在于系统的负荷发生了改变9 ^& H  y4 J( R5 p, N
如果在16度时候,保证系统负荷不变(例如加大冷冻水流量),是否可以
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
3#
发表于 2009-8-1 15:45:16 |只看该作者
已经试过,把流量加大到12立方米/小时,(根据额定制冷量25.56Kw,计算水流量只需4.5立方米/小时),还是会出现低压过低结霜;因为制冷系统原是R22系统,通过更换压机、膨胀阀部件,其他部件还是用原来的部件,改为R407C制冷系统,按理来说应该这种切换很简单,只是制冷能力会有所下降而以,但出现低压过低的情况,真是很头痛;
( U6 Q  i; t+ s: V7 J原以为是冷媒不够,冷媒加到8kg,高压已经有20公斤(环境温度约为35度左右),视液镜亦显示没有气泡出现,估计冷媒已经适当;
" Y2 u$ m8 \. \膨胀阀开度不够?原用TCLE-10N,把开度调到最大,还不能解决,于是把膨胀阀换大一级,用TCLE-12N,还是不能解决低压低结霜的情况;
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
4#
发表于 2009-8-1 15:45:19 |只看该作者
是不是原管路里面有R22的矿物油与新407C制冷剂不互溶  O- A0 L8 L! o8 y8 V# J1 A
导致堵塞新膨胀阀?
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
5#
发表于 2009-8-1 15:45:22 |只看该作者
二者的换热面积是不同的。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
6#
发表于 2009-8-1 15:45:24 |只看该作者
用原R22制冷系统,用R407C制冷效率会低5%~10%左右,但现在是低压无法调高,非常郁闷,膨胀阀出口结霜是否对系统有很大的危害?
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
7#
发表于 2009-8-1 15:45:29 |只看该作者
冷凝器的面积偏小,阀前出现闪发。学一点,忘一点,郁闷啊;看一点,记一点,谢谢啊!
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
8#
发表于 2009-8-1 15:45:33 |只看该作者
出现这样的情况,根据我的经验,一般是蒸发器蒸发不完全所致,一部分制冷剂在回气管上继续蒸发,才会致回气管结霜,至于膨胀阀结霜还是结露影响不大.蒸发器蒸发不完全,一是蒸发器换热面积小,不匹配,二是水流量小,还有蒸发器内是否长时间运行后,内部结垢严重,也会影响其换热效果,这样的话就需要清洗蒸发器.
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
9#
发表于 2009-8-1 15:45:34 |只看该作者
查过制冷剂是否充足吗?是新机器吗?用的是膨胀阀吗?
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
10#
发表于 2009-8-1 15:45:38 |只看该作者
膨胀阀是内平衡的还是外平衡呀。换一下感温包的位置
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
11#
发表于 2009-8-1 15:45:43 |只看该作者
正常呀!水温20度还是偏低。水温制热时是40度。开机后不要关机,保持水温即可。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
12#
发表于 2009-8-1 15:45:45 |只看该作者
不知道你的膨胀阀结霜是干霜(手一摸就掉)还是薄冰 要是干霜看看过滤器是不是有堵塞  在考虑膨胀阀  你的冷凝压力在20KG  太高了
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
13#
发表于 2009-8-1 15:45:47 |只看该作者
可能是系统里有杂质出现脏堵或是冰堵
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
14#
发表于 2009-8-1 15:45:49 |只看该作者
还有制冷剂是否充足