冷库情况:
) C# ^& L+ }7 r/ J A1 Y一:冷库为库内容积90立方,15CM聚氨酯全新库板,保温效果没问题,10几个钟不开机库内也有-10度,库是冻的雪糕,货进库时大概-15度,进货量很小,一般库温最低是在-10度(20个钟不开机就这样),希望能打到-28度。现在是降温慢一个钟-20度,3个钟也只能-23度,然后再开机也拉不下了。
' z, @+ [6 e6 y! i% t/ Z二:机组情况是两套机组,一套式开利06DM824(7.5匹机)配一个15匹的冷凝器(功率11KW).配 DD80的冷风机(制冷量13200W),配5冷吨的斯波兰膨胀阀FVE-5-C,R22冷媒。管路10米,供液管是16。回气管是32.其中有一米多用的28的旧管。回气很好,电机起霜,高压1.18MPa,低压在0.07MPa库温是-18.外面温度是20度。水温是26度,另外一台是15匹三洋机,配15匹冷凝器,配85DJ冷风机,斯波兰FVE-5-C膨胀阀,R22系统。管路5米,35回气管,16供液管,回气很好,电机那起霜,我调小了2圈膨胀阀后,高压1.22MPa,低压在0.06MPa到0.09MPa间波动(几分钟内有变化),库温是-18.外面温度是20度。水温是26度,另外三洋机组在停机10几个中后高低压会平衡掉,压力0.31MPa,开利那台不会高压0.85MPa.低压0.25MPa。两台冷风机都起霜不是很好,很慢的样子(但压机回气那结霜很好),开机10几个钟霜都不是很多, |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
 
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
冷库我没有实际经验,但你这里面有几个问题我纳闷
+ N; x! E( e% ^1 P5 D: O) h1、我不知道是你搞错了还是怎么会事,7.5匹的压缩机怎么蒸发器只有13.2KW,而冷凝器更是奇怪的比蒸发器还要小,只有11KW。另外一台15匹的压缩机,也是一样,两器配的太离谱。* i, P, D4 P# D/ D5 s+ T
2、你理想温度是-28度,蒸发温度大约在-36度,用R22作为制冷剂本身就有问题。+ X' e2 E/ S: [3 m5 i0 R
3、正常情况下,低压应该在0.12左右。
! d! z3 k% N( E6 ~# U6 [) W试想,如果你冷风机的出风温度只有-24度,那怎么可能会打到理想温度呢?# P% `* b/ E: k& R Q% p$ N
个人愚见 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
 
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
其它问题我先不作过细的分析,就面上的问题提出我的看法:
# ]0 \2 P# v1 u* w1、首先,这两台(套)机组的供液管上都分别装设有电磁阀吧,停机后,电磁阀关闭,切断供液。如果电磁阀的关闭性能好,此后高低压间的压力平衡只有通过压缩机的气阀倒压了,但如果压缩机的气阀关闭性能也很好的话,压力要平衡就很难了。相反,假如供液电磁阀存在泄漏,或压缩机的气阀密封性差,高低压压力的平衡就会很快,泄漏或密封性越差,压力平衡得就越快。
9 G$ x6 `, e0 X! l2 Q5 ^& O2、库温-18度,此时的蒸发温度约为-23度,查R22的《热力性质表》,-23度时的相对应压力是0.123MPa表压力。而你的开利机低压只有0.07(单位没有),三洋机低压在0.06到0.09间(也无压力单位)。低压与0.123MPa表压相差悬殊,制冷怎么会快?温度怎能下得去?霜怎么会结得好? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181

- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
如果是4楼说的情况,可能系统中的制冷工质加得过多。' ~( u+ v/ e5 p) K" f: q4 P7 W$ _$ n
调整膨胀阀,必须很仔细细心耐心才行。越接近后期的调定压力时,调的幅度越小(细),阀杆调的幅度从1/4圈到1/8圈,就那么旋一点,低压都会有反应的。每调一次必须等待10~15分钟的压力反应时间,不能操之过急,否则会越调越乱。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
 
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
就是啊,现在就出现矛盾了,低压又显得低,需要调大,而压缩机又结霜受不了,再加大膨胀阀压缩机不是更糟糕了吗? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 500
- 主题
- 21
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
 
- 金币
- 271
- 积分
- 500
- 精华
- 0
- 主题
- 21
- 帖子
- 200
|
压缩机和蒸发器的落差只有2米。至于是不是压缩机配大了我也不是很懂,但有一点是,压缩机开始是7.5的,又换了10匹,现在又换了15匹,。中间的状况都差不多,系统没有加气分,因为我们这边为了少成本,系统都没加,但别的系统都没出现这种情况,很郁闷,不知是哪个环节出了问题,调膨胀阀好现低压和高压的变化很小,最明显的还是在压机那起霜最明显。高手多帮忙分析下,谢谢了! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 34
- 精华
- 1
- 帖子
- 194

- 金币
- 281
- 积分
- 499
- 精华
- 1
- 主题
- 34
- 帖子
- 194
|
就是了,压缩机加得那么大(增加了一倍的制冷量),又没有气分,可能原因就是它了。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
 
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
没气分问题,但我压机在7.5匹时,10匹时情况也是一样,15机时刚换上去的(以为制冷量不够才换的)以前也是调大过冷,低压压力低。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
 
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
现在降温效果好点了,也不知怎么好的,停机20个钟后库温-10.开机20分钟能打到-20度。30分钟能打到-21度,但往后就很难降下来了再开3个钟也不能打到-24,回气压力还是很低,-20度时0.07MPa冷风机那最后一排管还是起霜不好,但压机那又起霜很好,各位老师能不能分析下回气压力为什么会低吗?还有为什么我的机拉低温就拉不下了,高温段又挺好的。谢谢 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-4
- 在线时间
- 6 小时
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 198
- 主题
- 10
- 精华
- 0
- 帖子
- 82
 
- 金币
- 106
- 积分
- 198
- 精华
- 0
- 主题
- 10
- 帖子
- 82
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2010-8-4
- 在线时间
- 50 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 665
- 主题
- 43
- 精华
- 0
- 帖子
- 233
 
- 金币
- 344
- 积分
- 665
- 精华
- 0
- 主题
- 43
- 帖子
- 233
|
一个月前有个老师傅来看了,也说可能是有点冰堵,那个时候油分也有问题,老跑油,后来我就把油分换了,回油整常了,我又用氮气吹系统,换冷冻油,R22也全部换新的,开了一个月了,还是老样子,(回气太低。低温时降温很慢-21以后)一个月期间我也换过几次过滤器的硅胶,但没发现有变色的现象。荣昌老师说的蒸发器积油过多是在蒸发器的哪个部位,分析下我这个系统会不会,会的话要怎么排油?硅胶不变色系统还有水份吗?该怎么处理? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
 
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
大家好,我是做制冷配件的,如果有用到的地方请多多关照, |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2010-8-4
- 在线时间
- 50 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 665
- 主题
- 43
- 精华
- 0
- 帖子
- 233
 
- 金币
- 344
- 积分
- 665
- 精华
- 0
- 主题
- 43
- 帖子
- 233
|
问题出在蒸发器,选个好的蒸发器换上就可以了。片厚要大。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
 
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
起初以为是蒸发器面积不够所致,但这句话:“-20度时0.07MPa冷风机那最后一排管还是起霜不好,但压机那又起霜很好”又不是这个意思。而句话似乎说:两头制冷现象明显,而中间差的意思。而这种现象有吗? |
|
|
|
|
|
|
|
|