设为首页收藏本站
搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 老工匠
打印 上一主题 下一主题

说说蒸发温度的下调与电耗的关系?

[复制链接]

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
16#
发表于 2009-8-3 17:21:32 |只看该作者
致17楼:你前面的论述都很正确。但从“比如...”开始所举的例子,你的观点有点不妥,以下我就接受你的欢迎给点指正:
2 p# I7 z# Z4 }$ F6 u5 Y将1吨水从20度降温到5度,当蒸发温度保持与水相差5度时的冷却时间,要多于保持蒸发温度为-10度时的冷却时间,这是因为前者的制冷量小于后者。注意,此时后者要求配备输汽量比前者更大的压缩机(才能在较低蒸发温度产出较多冷量),而后者的蒸发器传热面积可比前者配小些(因为后者的传热温差较大)。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
17#
发表于 2009-8-3 17:21:33 |只看该作者
越辩越精彩了,好就要深入的进一步的讨论,才能让大家有进一步的认识.
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
18#
发表于 2009-8-3 17:21:37 |只看该作者
致16楼:如能保持冷凝温度不变时,根据热力学第二定律和卡诺循环,蒸发温度越低,压缩机耗功越大,COP值越小。