现准备使用两台20RT的涡旋压缩作一并联系冷水机组,那么配几个热力膨胀阀好呢?
# B. U1 z- F% x( M/ N' j, G! ^1 z3 U( |" z- v
1、配一个40RT的热力膨胀阀时,如果其中一台压缩机卸载,那么,膨胀阀和换热器都显得很大;/ {* ~" w+ m, t( `
2、配两个20RT的热力膨胀阀时,如果其中一台压缩机故障,情况和上面的情况一样;
# i+ X8 e5 n( x, l" |( v3、配两个20RT的热力膨胀阀时,热力膨胀阀在出厂前过热度是设定好的,一般是不允许自已调整,那么两个膨胀阀同时在调节,一直是一个动态的平衡,恐怕系统不会太稳定。. m/ N0 G7 \+ {8 _8 ]! B4 J1 E
+ E* h5 q l6 R0 D" S
# h8 [5 u/ `* m+ Y: N+ _0 B大家有什么好的建议和经验?指给出指点,谢谢 |
|