设为首页收藏本站
搜索
查看: 2987|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

关于r410a制冷系统的求助

[复制链接]

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-3 17:23:42 |只看该作者 |倒序浏览
关于r410a制冷系统的求助: [- ?: T  U; E6 H4 j. }6 A

& [) q' j8 K/ q8 j7 U" C最近我们公司要装几台格力的R410A家用空调。6 N- @+ i3 J5 R: w9 @' w
好像和以前R22的机器有很大的不同。
: B0 N4 l, v) y1 y7 s' `  J请问这种机器抽空宝压的步骤是什么样的??

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
2#
发表于 2009-8-3 17:23:47 |只看该作者
什么叫“好像”?有多大不同?
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
3#
发表于 2009-8-3 17:23:51 |只看该作者
谢谢专家的回复# z. `! O" D; H7 O! a0 k
r410a制冷剂工作压力要远远大于R22的压力,据说要专用的铜管
) `; x/ C5 s! e% R还有专用的抽空设备
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
4#
发表于 2009-8-3 17:23:52 |只看该作者
R410A的压力是R22压力的1.6倍,维修最大的不同是表阀,要专用表阀,安装时公司都要求用真空泵抽空
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
5#
发表于 2009-8-3 17:23:54 |只看该作者
高低压表的量程 要大得多
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
6#
发表于 2009-8-3 17:23:55 |只看该作者
压力测试最大是40KG    铜管用无油铜管 管壁要足够厚  焊接要搞好点 其他倒是没什么
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
7#
发表于 2009-8-3 17:23:56 |只看该作者
还有就是  格力的R410A产品不是很好。如果你是安装公司的话还是少做点吧  售后麻烦
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-6-18 21:45 , Processed in 0.106141 second(s), 23 queries .

回顶部