一般系统沿程阻力在200~300之间,对于小的系统象别墅其局部阻力应该较大的系统大些,是沿程阻力的1倍左右,而对于以上较大的系统,其局部阻力一般在沿程阻力的0.5倍左右然后在加上主机的水阻和最不利末端的水阻就差不多了,然后再乘以一个安全系数。
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
17#
发表于 2009-8-5 09:35:05 |只看该作者
我想请教一下,对于风系统其风机的压力咋确定啊,其风管的沿程和局部阻力咋确定啊?望各位大侠指点指点!
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
18#
发表于 2009-8-5 09:35:06 |只看该作者
我个人认为你的建筑高度为49米,首先不用分区,每层采用同程比较好,立管采用异程就可以,水泵扬程我粗略算了一下,至少得选30米的扬程。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
19#
发表于 2009-8-5 09:35:09 |只看该作者
不明白大家是怎么算的,建筑高度49米,为什么扬程才30米?为什么我做了一个建筑高度才15米,扬程算下来22米?