设为首页收藏本站
搜索
查看: 3745|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

冷水机组部分负荷时蒸发温度的问题

[复制链接]

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-5 09:35:51 |只看该作者 |倒序浏览
冷水机组部分负荷时蒸发温度的问题# h1 x8 m; X5 Y4 k: c; V
螺杆制冷机,满液式蒸发器,以电磁阀+手动节流阀供液为例
/ A5 |2 e$ d: _8 ^5 q, e
: Q# b& T7 T! m6 _& p3 f, m# k当机组部分负荷时,即通过调节压缩机滑阀位置,使机组排气量变小,这个时候蒸发温度是否会随负荷的变小而升高?(出水温度不变)
" d9 f+ b! S( a; `6 X
& K0 `: }, M4 k
% k5 O# w) C+ ?' }/ B6 x因为我们总希望这个时候蒸发温度是提高的,这样能获得更高的能效比.欢迎讨论.

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
2#
发表于 2009-8-5 09:35:55 |只看该作者
对换热器来说,Q=KF△T。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
3#
发表于 2009-8-5 09:35:56 |只看该作者
也可将问题简单化为,
+ N6 X9 {! w, _  V  a现有200冷吨的机组,将压缩机换成100冷吨的,那系统的蒸发温度肯定上升。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
4#
发表于 2009-8-5 09:35:57 |只看该作者
好象danfoss有一套蒸发温度控制系统,价格还很高,如果说蒸发温度是随负荷自动变化的,那么这套系统一般应用在什么场合呢?
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
5#
发表于 2009-8-5 09:35:59 |只看该作者
对换热器来说,Q=KF△T0 y# k1 f, S  e% X; U' @
上式中F是冷热两侧的传热面积之和,还是单独的冷侧传热面积或者单独的热侧传热面积,K值是和单独冷热侧传热面积有关的值还是和冷热侧传热面积之和有关的那??
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 08:29 , Processed in 0.105232 second(s), 23 queries .

回顶部