有谁知道R407C和R134a的空调工况吗?
! k1 |+ e: Y9 r" A找了好久,都没找到,请各位帮帮忙!
: I. X' S- u+ M$ g0 i9 a$ J% Q8 f' s/ i1 |+ G- N- J
谢了

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
2#
发表于 2009-8-5 17:00:35 |只看该作者
r407C,空调工矿运行时的压力冷凝压力,蒸发比R22高,
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
3#
发表于 2009-8-5 17:00:39 |只看该作者
和R22差不多,可以参照,但是R407C的沸点低,要注意。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
4#
发表于 2009-8-5 17:00:41 |只看该作者
在系统的其它结构都不变的前提下,充R22冷媒的空调的冷量是充R407C系统冷量的1.06倍。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
5#
发表于 2009-8-5 17:00:43 |只看该作者
好象说反了吧?R407C比R22冷量稍大一些。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
6#
发表于 2009-8-5 17:00:48 |只看该作者
好象说反了吧?R407C比R22冷量稍大一些。大侠可否举例说明?我感觉应该没错,这也是一般人不愿把R22换成R407C的原因之一。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
7#
发表于 2009-8-5 17:00:49 |只看该作者
我觉得北冰洋说的是正确的R407C的冲注量是R22的90%~95%
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
8#
发表于 2009-8-5 17:00:51 |只看该作者
在国标中说的空调工况,是不分制冷剂的,它说的是冷却水进出水及冷冻水进出水的标准
. W, y+ y0 ]0 |; @( J) e下面是制冷剂R407C的技术资料
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
9#
发表于 2009-8-5 17:00:52 |只看该作者
空调工况是指蒸发温度5度,冷凝温度40度。和冷媒是没有关系的。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
10#
发表于 2009-8-5 17:00:53 |只看该作者
版主说的是对的!
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
11#
发表于 2009-8-5 17:00:54 |只看该作者
xiexie,zhichi
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

50

积分

小学生

Rank: 2

金币
25
积分
50
精华
0
主题
0
帖子
23
12#
发表于 2009-12-23 09:36:21 |只看该作者
谢谢。学习
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

17

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
4
积分
17
精华
0
主题
0
帖子
2
13#
发表于 2009-12-25 10:19:16 |只看该作者
进我公司http://www.renlon.cn网站了解
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 05:51 , Processed in 0.111699 second(s), 23 queries .

回顶部