设为首页收藏本站
搜索
查看: 2994|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

这里的单位是什么?

[复制链接]

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-6 15:03:47 |只看该作者 |倒序浏览
这里的单位是什么?
& [5 V  `4 P  \. |这里的单位是什么?
4 X9 b. J' V. s, p0 [! R- |$ ]  {
毛细管内径要适当,长度以大于600mm为宜,但毛细管的长度也要看系统实际设计情况。如果蒸汽的压力损失较大,则毛细管长度也可小于600mm。经验公式:Gg=5400X△PXD2.8XL-0.5
% H- a( w9 q3 i* @5 f
% K( z/ W! V4 ~: Z( z7 A1 O此式中Gg表示系统质量流量
8 }! B5 q# L5 R& s2 GP表示压差
# j1 A: `, U' V/ l  `5 ^  _D表示毛细管内径 8 v0 t5 A0 W2 p. N" P6 E" W5 H
L表示毛细管长度

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
2#
发表于 2009-8-6 15:03:48 |只看该作者
毛细管匹配
* n( i3 ~0 @6 N* [, b% J一.毛细管的规格: " b# C9 M$ ~, P: @# o9 J  {; v) D
内径 1.2 1.4 1.6 1.91 2.286 2.4 2.96 3.36 4.0
/ M7 v" I3 z  Q5 z外径 3.0 3.0 3.2 3.2 4.0 4.0 4.26 4.76 6.0 / d1 G# ^+ D/ v" [% d
二.测试布置压力点和温度点的要求 + p- Q# C# [8 o6 l
2-1.布置要求如图:
: r( G( U* F, C; r  {  t说明: % ~! X" t9 n) ^( g+ J. I) p, N
1. P表示压力点 8 q  p' r( l% l: |. u
2. T表示温度点
$ f8 G  N. Y; @3. T1 排气温度 P1 冷凝压力 T2 回气温度 # I2 v+ c+ w3 Y; I! X- G
T3 过冷温度 P2 节流后压力 T4 节流后温度
& G& d. G/ |! n2 xT5 出蒸发器温度P3 回气压力 T6 压缩机底部温度 0 Y* t+ R. w, S/ o
4. 如果室内外换热器由多个回路组成,在每个回路的进出管或每隔一定数目的回路   L# j! i8 D3 {  S! I" i
三.毛细管匹配   g  @$ Z8 |/ t- _, F" Y& Q( _2 U8 B; D
3-1.毛细管的工作原理 + |) l( `* ~5 p. A# n  {
一般我们将空调用毛细管定义为绝热毛细管,即与外界热交换△q=0绝热毛细管能量方程式 h+w2=h1
3 c9 ^1 D$ M& H0 e$ v# @h 表示任一截面制冷剂的焓(j/kg)
/ Q& C4 d( ^/ Y2 ]w 表示任一截面制冷剂的流速(m/s) : S4 Z. @: H( N" ]3 U5 e+ _5 G4 r
h1 表示入口截面处制冷剂的焓(j/kg)
8 M& A! b# ^; i0 e; R* e+ b3-2.毛细管的绝热膨胀过程 $ I% L$ p" w: A1 d* j3 I/ ^- u$ O% R$ Y4 q
制冷剂在毛细管中流动分为两个区:纯液体流动和两相流动区。纯液体从入口截面进入毛细管,由于液体流动阻力较小,制冷剂压力呈较平缓的线性变化(下降),当压力下降与t1对应的饱和值Ps(t1)时(对应与B截面),制冷剂状态逐渐由于过冷液体变为饱和液体,此后流动过程随压力下降将有蒸汽散发出来,转换成汽液两相流动,压力呈越来越陡的非线性变化。
% r0 G6 e1 r, H" j% W+ p* c3-3.采用毛细管的系统设计应注意的问题 5 t  G) P2 `" m3 w4 U
3-3-1系统的高压侧必须仔细设计,防止冷凝积液过多
" ~% Q/ ^8 ~, |. x4 `3-3-2毛细管的长度应能保证系统有较好的过冷与过热度,一般来说,比较好的系统: / u6 |' `$ I9 w9 k' U+ g
过热:5-9℃ 名义制冷 . U4 l$ x+ A3 t4 N
1-5℃ 名义制热 ' B6 H2 `9 s) p0 ?% H$ W4 P% Y
过冷:4-8℃ 名义制冷
' {7 ?/ v4 j9 ], D' a5 ^4 G: P4-15℃ 名义制热
/ s3 e& o% w# Q0 z3 i% l调节过冷和过热的对策: - C% n7 H, Y# t8 P, X7 X
1. 过热高,过冷低,充注量低
2 f0 K/ p0 Q, J/ C2. 过热低,过冷高,充注量高
" ], k9 j2 }3 b" x& y3. 过热高,过冷高,毛细管长 / p5 q9 k( Q7 g: X, T- v7 v4 }
4. 过热低,过冷低,毛细管短 8 \) p' m- |5 j3 u3 I' P' D
5. 过热低,过冷低,蒸发温度低,风量和盘管面积不够
; j2 R+ ]& I2 q; y( P3 x- |% H# e  P* V- I3-3-3毛细管内径与长度选择 " K- c- }6 z0 A5 ^7 H7 d. R
毛细管内径要适当,长度以大于600mm为宜,但毛细管的长度也要看系统实际设计情况。如果蒸汽的压力损失较大,则毛细管长度也可小于600mm。经验公式:Gg=5400X△PXD2.8XL-0.5 ' i. R- {+ f6 v# h
此式中Gg表示系统质量流量
  K# B/ [$ T+ T9 _5 BP表示压差
- z. q2 E5 |/ X- G+ U/ G& Y( T! ZD表示毛细管内径
( D. V8 z8 k1 ~L表示毛细管长度
$ N4 f1 x- `3 ~+ t& ]0 ^2 d2 C9 H3-4毛细管与充灌量匹配 4 N, I: Z, g; E* s5 I) K! l
在实际毛细管与充灌量匹配过程中,存在一些关系。 6 }% a* }- y1 s! o2 @) x5 A1 F+ ~
制冷剂充灌量与吸气压力,排气压力(毛细管长度)
6 L/ y+ Y3 X, w8 x1 l+ i(1) 制冷剂充灌量增加,毛细管不变,吸排汽压力都会上升,耗功上升,过热度下降,过冷度上升。
+ Q4 |7 j+ r9 j. s. R2 `  x. H(2)制冷剂充灌量不变,毛细管增加,则吸气压力下降,排气压力增加,吸排气温度上升,耗功增加,过热度上升,过冷度上升。
回复