毛细管内径要适当,长度以大于600mm为宜,但毛细管的长度也要看系统实际设计情况。如果蒸汽的压力损失较大,则毛细管长度也可小于600mm。经验公式:Gg=5400X△PXD2.8XL-0.5 0 n- r3 r/ W% A. j. _4 A
( {* r6 L( }$ \+ U9 V& q( r
此式中Gg表示系统质量流量 9 V" e$ Z/ u1 i) i  C1 s6 ~8 m
P表示压差
( X" i' f8 d& r; B( mD表示毛细管内径 ) k" Z7 Z6 K$ P4 C# m1 g% |1 W
L表示毛细管长度

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
2#
发表于 2009-8-6 15:03:48 |只看该作者
毛细管匹配
9 ^: ~* e2 p7 U8 [/ r, f一.毛细管的规格:
  i" {9 q# M- X' R8 d- Z' @4 J内径 1.2 1.4 1.6 1.91 2.286 2.4 2.96 3.36 4.0
* p# Y/ O! J' h" \5 q6 C- Q外径 3.0 3.0 3.2 3.2 4.0 4.0 4.26 4.76 6.0 5 [6 ~9 L) O8 ]; N" f. C1 B
二.测试布置压力点和温度点的要求 5 u5 K( K# K  x/ U, h" }
2-1.布置要求如图: ( {; K$ X( x% L1 R9 _& V; G
说明: ) _* C4 c+ a: `
1. P表示压力点 2 Z( ~, ]9 k! f+ v  a8 k
2. T表示温度点 / J9 E; \: z. z) v' A
3. T1 排气温度 P1 冷凝压力 T2 回气温度   z: W  x9 Q: ]( r( V5 x- q
T3 过冷温度 P2 节流后压力 T4 节流后温度 & A) R9 S& u4 O
T5 出蒸发器温度P3 回气压力 T6 压缩机底部温度 : r# R. \$ ?7 Z8 Z$ I% g  }* n
4. 如果室内外换热器由多个回路组成,在每个回路的进出管或每隔一定数目的回路 # z( [6 c) H9 p* e
三.毛细管匹配
! A+ ^- w7 W' G; A3-1.毛细管的工作原理 # m  S2 i+ p; d6 |8 W
一般我们将空调用毛细管定义为绝热毛细管,即与外界热交换△q=0绝热毛细管能量方程式 h+w2=h1
/ Z* Q: b& f3 a9 G* W; R: ch 表示任一截面制冷剂的焓(j/kg)
' H* ~; z- m4 E" U7 a3 X6 N4 ~/ Uw 表示任一截面制冷剂的流速(m/s)
8 E$ t; V" c4 A2 e' t/ Gh1 表示入口截面处制冷剂的焓(j/kg)
: d( h0 B/ a6 U' W# d5 E3-2.毛细管的绝热膨胀过程 / ]4 X" D5 ]5 y- [: _' {9 b
制冷剂在毛细管中流动分为两个区:纯液体流动和两相流动区。纯液体从入口截面进入毛细管,由于液体流动阻力较小,制冷剂压力呈较平缓的线性变化(下降),当压力下降与t1对应的饱和值Ps(t1)时(对应与B截面),制冷剂状态逐渐由于过冷液体变为饱和液体,此后流动过程随压力下降将有蒸汽散发出来,转换成汽液两相流动,压力呈越来越陡的非线性变化。
9 O# X% B; u: P- Z  k: {3-3.采用毛细管的系统设计应注意的问题
/ i2 F& ?# G5 g. O- ^& ?3-3-1系统的高压侧必须仔细设计,防止冷凝积液过多
( }  M5 O: t3 e; L  Y2 \3-3-2毛细管的长度应能保证系统有较好的过冷与过热度,一般来说,比较好的系统: ; ]4 @1 O: Q( i
过热:5-9℃ 名义制冷 + D* L$ s2 O: Y
1-5℃ 名义制热 5 Z. ?2 p) J" h
过冷:4-8℃ 名义制冷 . R' ^9 v: K7 C3 l
4-15℃ 名义制热 $ ~* u. l$ h0 k" {8 ?& P/ r
调节过冷和过热的对策:
5 \, O/ i* M9 Q* n" [3 e. J* S1. 过热高,过冷低,充注量低 ( G# I& Q( M! j6 N
2. 过热低,过冷高,充注量高
. `  N) X* f) T. z& O6 g  C3. 过热高,过冷高,毛细管长 1 @" B1 `. ~6 G+ I6 Q6 E
4. 过热低,过冷低,毛细管短 : ]: C/ M" P1 N
5. 过热低,过冷低,蒸发温度低,风量和盘管面积不够 " u- Q) K! \+ ?
3-3-3毛细管内径与长度选择 - [/ B: Q/ k' x' b1 L
毛细管内径要适当,长度以大于600mm为宜,但毛细管的长度也要看系统实际设计情况。如果蒸汽的压力损失较大,则毛细管长度也可小于600mm。经验公式:Gg=5400X△PXD2.8XL-0.5
' W5 X( W7 _* U5 ^/ M0 o此式中Gg表示系统质量流量 . X0 B% @, r. b) h3 i
P表示压差
9 U2 v. X1 L% w/ K' i  H% |6 oD表示毛细管内径 : \; \. C: w" }1 U3 X5 L+ s2 U2 C
L表示毛细管长度 1 o5 w( M- O2 r' ]8 N: h
3-4毛细管与充灌量匹配
& `' D6 q! I) M2 `2 y: I在实际毛细管与充灌量匹配过程中,存在一些关系。
5 J1 `/ N8 O1 e$ e9 G制冷剂充灌量与吸气压力,排气压力(毛细管长度) 9 L2 b7 V! c6 G$ j9 O% k
(1) 制冷剂充灌量增加,毛细管不变,吸排汽压力都会上升,耗功上升,过热度下降,过冷度上升。
$ g" A: Y& A) D5 t(2)制冷剂充灌量不变,毛细管增加,则吸气压力下降,排气压力增加,吸排气温度上升,耗功增加,过热度上升,过冷度上升。