大家进来帮忙诊断这台设备..
: B) j4 U% u. {6 r/ @% d9 k+ [1 R' b一台200升做-50度的实验设备...使用复叠式..两台1.5P的压缩机...用R404A预冷,R23做低温..昨天开机用404那台压缩机一启动就慌的特厉害,铜管差点慌断.连续关机启动几次以后又没事.. 温度设定常温20度的时候 第一段用404的压缩机机体很冷...冷凝器出口温度有点暖.. 高压也很高..放冷煤减压放出来全部是油....做低温的时候只能做到-20几度,就下不去了...两台压缩这时候变的非常的烫...开了两个小时左右..压缩机机体估计有7,8十度,,, 另外还有一台 1个立方的也有这个现象..那台不管做常温还是低温压缩机都很烫...用404那台压缩机已经动不了了.不知道是不是烧了... |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
不在现场,分析得不一定准确。/ U& w& W N) e \7 I5 Y; P
起动负荷过大,造成压缩机晃动;“放出来全部是油”,是不是加油过多,产生液击而晃动? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-4
- 在线时间
- 6 小时
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 198
- 主题
- 10
- 精华
- 0
- 帖子
- 82
- 金币
- 106
- 积分
- 198
- 精华
- 0
- 主题
- 10
- 帖子
- 82
|
整个系统匹配有问题。
( M. j4 s! U9 o2 m
' e4 f I* j6 \5 P* {8 T& |' I-50℃,1.5HP覆叠系统匹配数据(供参考):
/ p A" W7 P3 Y) b) F蒸发面积:5m^2
; ?3 F9 P6 D0 Y$ r; b7 ^9 m0 L冷凝面积:30m^2(风冷)
2 L* ^4 Y" N6 Y) k- S预冷面积:4.3m^2
# z6 C# o/ i& {, I冷凝蒸发器(板换):0.3m^2' s. a+ o" @0 L7 L' S4 D
R404a截流:0.45ton膨胀阀
* l. T; B- y% r/ J0 C- DR23截流:φ0.35(内径)*1000
2 l2 e$ s9 t% u! A
9 \: v! }* R% C7 l6 v一个立方估计用3HP覆叠(供参考)1 V, X# D* v7 p0 S7 R
蒸发面积:10m^2
: [ O0 }& G$ j% L# V冷凝面积:54m^2(风冷) X+ f/ B8 d, F3 c; w
预冷面积:6.8m^2( A5 P5 X1 i; j+ a: a, ]. V3 ~6 q
冷凝蒸发器(板换):0.6m^2
p+ r( r8 ^7 W' \3 _" m0 ?, vR404a截流:1.7ton膨胀阀. L* S7 O# i" o
R23截流:φ1.6(内径)*600 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
请楼主看看是否做了回油管路,我碰到过一台冻干设备没做回油,压缩机的油都积在储液罐和冷阱盘管里,开机时也是晃得厉害,再用一段时间后压缩机因缺油磨损厉害而报废。建议检查压缩机电流。 |
|
|
|
|
|
|
|
|