近发传感器校验程序
4 [, k8 m3 r+ U7 B9 X8 ^5 u* X6 Z+ }( j& R- P5 t
压缩机制造完成后在约克工厂安装好近发传感器和电势计,或是现场安装,或是在现场重装压缩机,按到已预定好的位置。这个值需作为“参考位置”按步骤操作。这个值直到压缩机重装或近发传感器和电势计已被更换才改变。 6 J$ o- }$ E* K+ R
/ T- K" q! y2 e: _ ?! I6 D
注意:“参考位置”值必须在微电脑控制中心运作,如微电路板或RTC(U16)被现场替换,要按下列程序重新输入:
; x2 @: ^3 j# [0 \! |/ I$ G: E1) 把“压缩机开关”移到“停止/复位”位置
) H) Z* v* V& _! [' Y2) 按“存取代码”,显示“输入存取代码” $ Z$ t |. m3 M$ U( d P0 [
3) 1380回车
/ V, x2 Z* x" ~& m, C4) 出现“进入授权编程模式” $ m, i6 d' M# }) Z
5) 按“编程”,显示“编程模式,选择设定值” . b: T3 h" Y. y, B& |. |+ z3 _
6) 按“模式”键,显示“现运行的模式” 3 V2 @. Y I/ |4 T L7 z$ |" Q
7) 按“日期推进/滚动屏幕”键,直到出现“选择维修操作模式”。每按一次此键,就会出现不同模式
+ Z0 E" C& h' `7 M8) 回车,出现“编程模式,选择设定值”
. \, R$ M) k2 U1 n0 J! [( o3 B9) 按“存取代码”,显示“进入编程无效”
( l# X" m: q6 J# y7 g10) 按“模式”键,出现“维修模式”;如不出现,重新从第1步开始。
7 Q$ P3 S" L1 N- x% \( g! z. ]" \, g11) 按“存取代码”键,出现“输入存取代码”
- z* a" t8 A! c8 p4 U12) 1397回车
3 L/ e9 G- M( I: v( Z9 I13) 显示“进入授权编程”
0 g, r4 A. |3 q4 r: x1 d x14) 按“编程”建,显示“编程模式,选择设定值” ( d8 e8 F9 J( w! Z
15) 按“显示资料”键
+ @) F6 L2 P6 }6 P+ s( }( U" A; L “近发传感器采用程序”显示2秒
0 M8 U- F# h: J2 L$ i0 c# Y “启动油泵”显示2秒,油泵自动打开 $ L Z, T# u6 s1 l6 ]: n
显示“油压XXX PSIG25,最低 程序”,直到油压超过25.0PSIG(可按油槽键,如需要可关闭油泵,转到编程模式下/瞬捷信息)
$ l* W! Q; J7 S" S 显示“按回车校验近发传感器” + o |2 O8 \$ o/ p9 W5 o
16) 按回车,显示“实际位置=XX MILS;参考位置=YY MILS” / o' x% E6 Z; C' }& ^6 q9 O
17) 阅读下列步骤并按步骤执行 1 K/ w1 _/ _1 K3 c9 I8 \9 b
a 如第一次作为轴承式样改新安装近发传感器,或压缩机重新调整,或是现场更换近发传感器部件和电势计,按“*”键。这就会把“参考位置”值YY当作“实际位置”值输入,这就建立了参考位置。 5 d4 W4 c" i: n/ P1 `
2 \! [8 \) ^9 W; Q
注意:在微机记录此数据以备将来之需。
! W+ y5 E( \" v0 N+ X9 n; ]) i或是 , T+ V# F' K0 E h
b 如果参考位置已建立,微电路板或RTC U16才被更换,确定原记录在微机内的“参考位置”值,使用回车,输入此值。因为是数值输入,因此显示成“参考位置= YY MILS”。
; s% A, ]) j8 X* z5 `2 |1) 按回车,油泵关闭。如果数值超过37~79mils范围,被作为在第17a或是17b步骤中说明的数值输入,显示“编程模式,选择设定值”。如果近发传感器部件故障排除和接点要求,按上述17a步骤超出数值范围,就会显示“超出范围,重试”。
- a$ X" B5 n( k0 p7 r+ }8 x2) 按“存取代码”,显示“进入编程键无效”
+ b% _& A/ Q8 x; u近发/稳定传感器安全停机──特殊复位程序
6 t# B$ A0 z& k) K
Z A1 Q/ K. J$ ~+ @' F1 J/ S W任何时候机组发生因“日期-时间-近发传感器安全停机”或“日期-时间-高速排气温度”而停机,维修工程师必须执行下列a和b步骤。如因“日期-时间-打开排气温度热电偶”,维修工程师仅需执行b步骤。
2 @" R' O- z$ L5 v. L' F/ T$ a" N, y. O, ~9 f( g
a 检查高速止推轴承和组装止推轴承,以确保所有关键部位保持清洁。
5 F. ?+ Q# W; [& T6 N: }3 u' g+ K' t2 }1 H- J3 ]
b 执行下列特殊复位程序。这个程序完成后,机组才可重新启动。除本手册外,此特殊复位程序不会出现在任何其它印刷品中。这就让机组人员启动机组之前先进行轴承检查。
! [; V- q" Z% P9 e% r( `
( z3 [" o2 m& H7 e4 S2 f注意:如果不进行轴承检查重新启动机组,可能会引起压缩机严重损伤!!!
" R$ Y$ Q% u, q2 p; }$ j3 u$ E E4 n) G" Y
) W& z# R6 i0 H+ ]" A
近发传感器距离(“实际位置”)在10mils内或“参考位置” 的+10mils或20mils内(如果“参考位置”<42mils,最小距离是22mils)。高速排气温度必须是179F或是低于此程序设定温度。否则程序不能执行,机组不能重新启动。 : b6 `) P7 A0 n, \7 O
v4 J1 @' g; ~: u( C
1) 把“压缩机开关”移到“停止/复位”位置 ' M5 b9 d2 B" Q' V9 V, K
2) 按“存取代码”,显示“输入运行存取代码” , A6 D; p+ ]( T# P/ Y( M9 Z7 W
3) 回车,输入1380
; R) z+ |( ], A) g4) 回车,显示“进入授权程序过程” - b$ o; Z$ k7 F" I
5) 按“程序”键,显示“程序模式,选择设定值”
8 `# Y& o) O- H' a6 ?( d9 E6) 按“模式”键,显示运行模式 * a9 g4 y( ^4 E; J, \' l
7) 按“日期推进/滚动屏幕”,显示“维修操作模式选择” ) B( z* a* y p! E; q# x% ]
8) 回车,显示“程序模式,选择设定” " Z1 g9 ]+ `: m P* A" |& q
9) 按“程序”键,显示“系统停机-状态” 6 h7 i* i9 H$ @& ?9 q, P) K8 S/ Q
10) 按“报警复位”键,显示“系统准备启动”
2 i- V/ A5 Z( d8 j11) 如需要控制中心可回复到“本机”、“遥控”模式,机组启动。 |
|