设为首页收藏本站
搜索
查看: 4761|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

冷水机组手动停机

[复制链接]

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-8 10:27:55 |只看该作者 |倒序浏览
冷水机组手动停机
6 t  L: {" K9 G! y/ o9 J9 c+ }4 ~/ x" D7 i9 r. G
见过两种机组:
1 F& E" _, _& D- {9 x# J7 T( P: q一种是手动停机,停机键一按,整机即停。# O; e& L1 Q* b- A' a
还有一种,会把机组最小运行时间保护逻辑写进手动停机,即如果机组运行不满足最小运行时间,机组会继续运行,直到时间到,停机。

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
2#
发表于 2009-8-8 10:28:00 |只看该作者
当然是第二种好啊,这样关机可以减少突然关机给冷水机组造成的损耗,增加冷水机组的使用寿命.
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
3#
发表于 2009-8-8 10:28:05 |只看该作者
我觉得第一种是鉴于安全的角度考虑,比如说人身的安全。而第二种就如楼上所说的那样。
5 P  _9 @9 V3 B9 m& z其实一般情况可以这样,一般设备可以做以手动急停开关和手动开关的结合;正常用的是手动开关,' N) `0 X+ [( l* K. o
当关机后会运行一段时间停止,就如你第二种所说的一样,但遇到突发事件就按急停开关,不管设备
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
4#
发表于 2009-8-8 10:28:06 |只看该作者
楼上说得有理,如果在手动停机机组为了满足最小运行时间还需运行的话,可在逻辑中加入提示,提醒业主为保证设备可靠性,需继续运行多久。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
5#
发表于 2009-8-8 10:28:09 |只看该作者
设备必须满足最小运行时间,如果不满足最小运行时间,机组抛出去的油回不来。当然机组应当设置一个急停按钮。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
6#
发表于 2009-8-8 10:28:10 |只看该作者
这个问题因系统不同而有不同的优缺点,不能说那个好那个不好。不过,如果机组频繁开停机就是有问题的,可以针对性的设计启停逻辑。我就帮用户改造过几个逻辑不合理的地方。
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
7#
发表于 2009-8-8 10:28:11 |只看该作者
第一种一般用于紧急停机,最好少用。尽量用第二种,保护设备,延长使用寿命。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
8#
发表于 2009-8-8 10:28:14 |只看该作者
按我理解:
: c2 J" Y' o( O, Z2 {制冷机组最小运行时间是系统要求,是为了使系统抛出去的油能够回来,和系统设计和运行工况相关。7 M/ ~+ k9 U: s# `3 J
制冷机组最小停机时间是压缩机要求,是为了防止频繁启动损坏压缩机。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
9#
发表于 2009-8-8 10:28:15 |只看该作者
因该是这样的
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
10#
发表于 2009-8-8 10:28:18 |只看该作者
回楼主:
' e6 E+ t* r7 p. Q) o
7 e5 ^' e% H+ \) ]当然是第二种停机方式好,按延时停机
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
11#
发表于 2009-8-8 10:28:20 |只看该作者
这很简单啊,在控制逻辑里面设计停机键规则,按一下进入停机程序,该延时多久就延时多久,在此期间内如果第二次按下停机键就直接断电停机,作为紧急停机规范。然后在相关的使用说明上加以说明,用户不会不接受吧。。。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
12#
发表于 2009-8-8 10:28:22 |只看该作者
一键停机是一般属于急停,设置急停按钮,不知楼主说的是指大机组还是小机器,小机器一般使用一键停机就可以了,对于大机,一般要设置停机时间和开机时间,机组先预热,准备就绪后手操器显示开启倒计时,到了启动时间自动启动。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
13#
发表于 2009-8-8 10:28:27 |只看该作者
两者都用 紧急停机(特发事故安全) 延时停机(保护机组使用寿命)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 09:30 , Processed in 0.114654 second(s), 23 queries .

回顶部