关于固态启动器" ?; ^1 J2 r1 y6 E/ k; t( C. k$ K8 H

4 e$ d$ S7 E5 W' O! Y, V8 j对这个固态启动器不了解,到底有什么优点?
. @4 Z. Q6 X, i; _# Q据说约克的开启离心机所用的固态启动器无短接电路,在机组启动后,仍然串接于电路中,形成能量的浪费……

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
2#
发表于 2009-8-8 10:30:36 |只看该作者
这一方面了解不多,讲点个人观点:! G3 A' m* p; d3 p6 U2 h, n
固态启动器的好处是可以降低启动电流,大约是直接启动的45%,可延长电机寿命。) @$ \0 v: ~7 l) G8 A. o) v
据个人了解,约克的确有机组采用固态启动器时,正常运行后并不断开,不过也不无道理,因为机组正常运行时,固态启动器消耗的功耗很小,与整机相比那是九牛一毛,如果要旁通,增加的接触器又要增加机组成本了。
/ t0 V9 {+ I! g5 K( k) c5 S" g$ h希望更多有经验的网友加入讨论.
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
3#
发表于 2009-8-8 10:30:37 |只看该作者
哈哈,版主的新头像好有意思!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
4#
发表于 2009-8-8 10:30:38 |只看该作者
目前使用的约克离心机采用的就是固态启动,但具体不是很清楚,只是作些简单的维护。期待高手解答。
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
5#
发表于 2009-8-8 10:30:39 |只看该作者
目前使用的约克离心机采用的就是固态启动,但具体不是很清楚,只是作些简单的维护。期待高手解答。
  P) h$ P; f( y" l6 U1 U9 W期待中。约克的离心机不仅有固态启动,星三角和VSD也是较常见的配置。
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

278

积分

高中生

Rank: 4

金币
151
积分
278
精华
1
主题
18
帖子
94
6#
发表于 2009-8-8 10:30:39 |只看该作者
固态启动?具体不懂,不知是不是采用可控硅让动力逐步加载的意思哦。。。如果是的话,可控硅器件会有些损耗的。。。但应该不大!
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
7#
发表于 2009-8-8 10:30:41 |只看该作者
印象中好像是内部有IGBT,控制电压升高速度和幅度。具体不懂。