恒温室空调压缩机排气管接头泄漏,但管路上没有截至阀

[复制链接]

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-10 09:49:11 |只看该作者 |倒序浏览
恒温室空调压缩机排气管接头泄漏,但管路上没有截至阀
. R3 h% _) W" X4 i0 u- C( D; c化验室恒温室空调压缩机排气管接头泄漏,但管路上没有截至阀,怎么办???
! z: e! k1 H9 J8 k/ G
" R. y4 m! V" Z, C接头处为扩口连接,已经紧到不能再紧了。而且,干燥过滤器为焊接连接,而且也没有截止阀,除了排空,没法更换呀。

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
2#
发表于 2009-8-10 09:49:17 |只看该作者
不排空解决问题,感觉难度大大地,期待高人见解。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
3#
发表于 2009-8-10 09:49:18 |只看该作者
没办法,排空后,重新抽真空、打压后,才弄好的。幸好系统不算很大。