10P的空调机组的输出冷量到底应该是多少??# B: Q* `: t8 P/ P. Z2 m$ k
一台冷风机组,装备2台5P全封闭涡旋压缩机," @8 K/ V# p! L5 U+ J2 _2 Q7 m
$ u+ P9 v8 X/ \% v
室内环境温度24℃,相对湿度50%,
) r9 @+ x: z$ s" r6 |机组蒸发温度约9℃,回气过热度7℃;0 G8 R% c' d6 n9 [# n
冷凝温度40.5℃,过冷度1.5℃
4 D, s* _* }- o, r* Y) d; s& _此机组的冷量一般为多少?( ^. Y* B8 S- ? A% O6 k
查压缩机的性能曲线,冷量至少31KW以上,5 y, _9 R% N7 l6 k/ R r
可在焓差实验室检测,怎么才28KW?: H; c& n# t6 U/ w" }9 d5 F4 J
(实验室的检测也许存在一定误差)
6 r0 ~- b: R: v( j% n" P请教各位,你们的经验,这样的机组冷量应该是多少呢? |
|