请教压缩机输出功率与电机功率配置关系
% |( i& i9 J8 F) {, k压缩机输出功率148KW,电机功率配置应该多大 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
输出功率是指制冷量还是机械功?压缩机的功率分为指示功率,轴功率,配用电机功率,具体计算,书籍上有计算方法.( d/ h7 R$ H g# m9 |
如果是制冷量148KW,则要根据系统的工况和COP选取电机.3 Z. Z8 k) @* j2 z& w1 m
如果是指示功率,按机械效率一般按0.75-0.9算,148/(0.75-0.9)*1.1-1.15(安全系数)则为电机功率. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 500
- 主题
- 21
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 271
- 积分
- 500
- 精华
- 0
- 主题
- 21
- 帖子
- 200
|
谢谢
; ]) b0 n1 [- N1 j& S S( S制冷量是1086KW |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
昨天我已经给你发送邮件了!
6 ^8 O' S/ d+ f- a, \' S如果你确定制冷量是1086KW是你工艺所必须的制冷量,则ZUW-A5可满足你的要求.
{7 z. P, {$ ]. T如果你不能确定你的工艺需要多大的制冷量,请给出具体的应用工况.
2 Y E7 S. `# O& X& ]' P计算制冷量的方法有多种,你提供了流量25.2立方/小时,水的终温为12度,还要提供水的初温或进出水的温差,冷水系统的负荷情况等.
% ~$ a7 r+ I9 B2 z% j' T最好是能语言沟通,或需详细的使用场合介绍!
. Q) D1 G1 H* B3 d2 o9 D1 ~晕!上面的帖子回错地方了,还好都是主本人的问题.4 d/ \7 O, j, P# u
1086KW的制冷量和2*110KW的电机功率还是比较靠谱的,COP在3.7左右. |
|
|
|
|
|
|