发表于 2009-8-10 17:45:38 |只看该作者
105度?不高啊,我以为130度才高.
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
17#
发表于 2009-8-10 17:45:39 |只看该作者
冷却水温度高
  O3 z3 ^: E- g- D+ ~+ T制冷机组排气温度、及排气压力与冷凝器的冷却水有关看了你的材料认为还是冷却水温度高造成的。用户要求出水温度大于45度是不合理的。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
18#
发表于 2009-8-10 17:45:40 |只看该作者
我认为是冷凝器脏了,高压对应的冷凝温度是50.64度,而冷却水出水是45.1度,你先清洗下冷凝器.
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
19#
发表于 2009-8-10 17:45:41 |只看该作者
我也觉得楼主的冷凝水进水温度也太高了吧,先看哈原因吧.
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

198

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
106
积分
198
精华
0
主题
10
帖子
82
20#
发表于 2009-8-10 17:45:42 |只看该作者
出水温度45.1℃时排温95.2℃很不正常,R22机组排温应在80℃以下,所以问题不应在喷液降温上。从给出参数来看电子膨胀阀动作基本正常。检查检查冷冻机油。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

58

积分

小学生

Rank: 2

金币
32
积分
58
精华
0
主题
0
帖子
26
21#
发表于 2009-10-12 21:12:20 |只看该作者
是不是感温包出了问题,压缩机一直全速运行,使排气温度升高,
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

58

积分

小学生

Rank: 2

金币
32
积分
58
精华
0
主题
8
帖子
16
22#
发表于 2009-10-19 11:22:50 |只看该作者
建议你把过热度控制在6左右看看!~再个你液喷的量是用什么来控制的(液喷射膨胀阀还是直接一个电磁阀?)
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

20

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
5
积分
20
精华
0
主题
0
帖子
4
23#
发表于 2010-4-15 10:40:40 |只看该作者
近段时间是否充装过氟利昂,吸气端是不是存在漏气现象!制冷能力和从前相比效果好不好,排气压力有没有超高
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

20

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
5
积分
20
精华
0
主题
0
帖子
4
24#
发表于 2010-4-15 10:42:36 |只看该作者
喷液时能不能感觉氟利昂进入机体壳!
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

12

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
4
积分
12
精华
0
主题
0
帖子
4
25#
发表于 2010-4-21 12:38:05 |只看该作者
应该需要两级喷液,第一级85度打开,第二级95度打开,如果压缩机采用的是合成油排气温度95度长期运行没有问题,如果是矿物油那要注意点了。
回复

使用道具 举报

kuaianjia 该用户已被删除
26#
发表于 2010-9-24 18:21:25 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽