涡旋(单机15匹以下)并联回油控制采用哪种方式?
4 }' c- W+ _9 O+ K7 @- y# q目前并联回油3种技术:
; n9 ^5 W- t5 x) I" C7 ]9 w) N; q1 通过油气平衡管回油 3 [7 p- D3 @; R9 [1 c- `
2 非平衡式回油,吸气管渐缩,造成回气压差,从而突破平衡回油的局限
9 P1 u& T* }9 T: c3 油位控制器配合油分离器的做法
; H O5 w' q; c, i5 I& f/ P! Y对于这以上3种,(涡旋中温单机15匹的并联,4台),我选择哪种比较合适,给出理由。谢谢 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
第一种油气平衡管回油比较合适,而且这种方法也比较简单。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
个人认为15匹的机器应该采用油平衡管和气平衡管就够了。如果还不行可同时结合第二种方法。
+ u0 e$ H, E: m) @/ Y' K第二种方法其实和Danfoss或Copeland推荐在回气支管上加节流孔口和采用渐缩回气管是一样的原理,使得不同支管上的压降不同,使并联机组回油回气平衡。
8 x. l3 z1 B% d/ f( @) o$ w! s8 N( K1 E% H# ]5 `7 {
第三种方法个人认为太过昂贵,要增加油分离器,相应增加系统复杂度,对于这样的系统不太值得。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
能介绍一下非平衡式回油技术吗?目前小辈就遇到回油的一个难题,此机组为比泽尔4h-25.2四台并联,回没有油分离器,以前一直很好,但冬天5-10摄氏度时,油位就有的油满,有的油却没有.今天有三台都因油满报警,一台没油.油镜里面看进去都是液态的氟了.该怎么样解决,大家讨论讨论. |
|
|
|
|
|
|
|
|