压缩机过热问题探讨! d- D- m2 Y+ _: O5 ~
有一台美的3P(有制热功能)分体机,开机几分钟后就高温保护,压缩机外壳非常烫,停机等温度降下后又能启动,经检查四通阀工作正常,冷凝器通风良好,制冷剂加入量正常,且管路未发现管路堵塞,请各位帮忙!!!!!!!!!

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
2#
发表于 2009-8-12 10:59:54 |只看该作者
如果冷凝器确实散热没问题,系统氟量又正常,那压缩机存在匝间短路的可能性大。需要在停机前作电流测试,以便进一步确认。
! n" @7 E; x+ D' H7 b: ~这种现象多出现于外机安装得比内机高,由于长期回油困难,造成压缩机慢慢缺油,运转温度高,转动负荷大,逐渐引起压缩机漆包线绝缘的损坏。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
3#
发表于 2009-8-12 10:59:59 |只看该作者
另外,测侧电流看看,是否在逐渐上升,以至于跳机。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
4#
发表于 2009-8-12 11:00:00 |只看该作者
如果冷凝器确实散热没问题,系统氟量又正常,那压缩机存在匝间短路的可能性大。需要在停机前作电流测试,以便进一步确认。 8 N3 ?2 F7 f6 R
这种现象多出现于外机安装得比内机高,由于长期回油困难,造成压缩机慢慢缺油,运转温度高,转动负荷大,逐渐引起压缩机漆包线绝缘的损坏。同意,我以前也遇到过类似情况。所以回油弯要做好。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
5#
发表于 2009-8-12 11:00:01 |只看该作者
谢谢各位大师的指点,我接触空调时间不长,以后觉得向各位好好学习,这台空调外机比内机高(大概2米),测量电流比正常值高,请问四楼回油弯如何设置,
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
6#
发表于 2009-8-12 11:00:02 |只看该作者
两米就不用回油弯了吧。。。不过确实可能存在缺油的说,机械磨损增大!应该压机运行声音也不小吧。。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
7#
发表于 2009-8-12 11:00:03 |只看该作者
压缩机声音是有点大,
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
8#
发表于 2009-8-12 11:00:04 |只看该作者
楼主:. t4 I! Q4 _( Z$ @: v
1、测量一下压缩机吸气管的温度?
- a# ^3 N& q: N& M7 X7 ?2、测量低压压力?
, y+ a8 u- T& W, v5 {! w6 ]& p3、系统是否混入了空气?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
9#
发表于 2009-8-12 11:00:04 |只看该作者
检查步骤:9 }4 l9 c# f3 `/ F# q9 n0 K) H
1、运行过程中检查两器,出现蒸发器凉而不冷,冷凝器不热的现象;$ n& n0 k! a' w- ~  o4 P9 y: ~
2、高压压力过低,低压压力表现比较正常;5 ]1 ~; `, B; ]% H8 a" P
3、检查排气管温度上升很快;
0 M3 k1 t9 |# I# n- a: L5 P$ U4、检查压缩机运行有异常声音,压缩机电流在额定附近;' q. o5 C, f/ l) X9 ~+ E
5、该空调器为新装或者是刚移机(刚维修也有可能),没有用多久。( L" }- l- S+ F- Z1 L, L, W
& L* ]& X+ T! B$ V
如果以上条件都符合而且使用涡旋压缩机,应属于空调器安装或维修完成后未开启吸气阀门运行一段时间(可能是几分钟或十几分钟),压缩机涡旋盘无氟状态下运转干磨磨损导致高低压侧串气引起缺陷,应该更换压缩机处理。