这样是否会造成蒸发温度超出允许范围?
+ ^" b$ n  ~5 K* [' i我遇到这样一个问题,请高手指点一下:; D6 O: f* x' L% a
需要用风冷热泵冷水机组循环将45度的水降温到12度,是否需要中间换热器?) Z$ B" u. ^- j. s! Z

4 U  _1 ^4 P/ f% x4 B6 W! [7 `45度的水如果直接回到主机,是否会造成主机的蒸发温度过高?

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
2#
发表于 2009-8-13 10:00:56 |只看该作者
降温是一个累积的过程,匹配合理的话,你的担心是不会出现的。。。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
3#
发表于 2009-8-13 10:00:56 |只看该作者
降温是一个累积的过程,匹配合理的话,你的担心是不会出现的。。。是的,说的有道理,就像你用炉子加热一壶水一样.
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

198

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
106
积分
198
精华
0
主题
10
帖子
82
4#
发表于 2009-8-13 10:00:57 |只看该作者
可以通过选大膨胀阀来控制流量和控制水流量,控制过热度。( {$ j. W, n0 m; _7 `8 f/ @+ j  [7 c
“降温是一个累积的过程,匹配合理的话,你的担心是不会出现的。。。”不错
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
5#
发表于 2009-8-13 10:00:58 |只看该作者
膨胀阀选带MOP的!
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
6#
发表于 2009-8-13 10:00:58 |只看该作者
不知道在这样的情况下如何选择设计时的蒸发温度?机组选型按照那个工况下来匹配选择?依据是什么?那就看你打算匹配什么样的换热装置,以及配制多大的换热能力了。首先你确定蒸发温度,然后再决定用什么蒸发器和蒸发器该选多大。。。