设为首页收藏本站
搜索
查看: 3754|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

有没有人知道空调制冷时,内机节流声如何解决

[复制链接]

2

主题

0

好友

17

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
9
积分
17
精华
0
主题
2
帖子
5
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-14 18:59:20 |只看该作者 |倒序浏览
有没有人知道空调制冷时,内机节流声如何解决,这问题机器有时是会有出现的,我相信还是有高手可以有办法处理的,谢谢

2

主题

0

好友

17

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
9
积分
17
精华
0
主题
2
帖子
5
2#
发表于 2009-8-14 19:02:23 |只看该作者
我知道机器出现这类现象是正常的,请有处理此问题的高手指教,谢谢
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
3#
发表于 2009-8-15 09:17:16 |只看该作者
内机节流声应该是可以容忍的,正常情况下, Z% f* M8 F" Q4 S0 ?( F9 ]
但是如果过大,那就有可能是出现了二次节流,必须检查管路是否存在二次节流(比如压扁的地方)) \. u( {1 \7 _* ]
还有一种可能,毛细管如果插入单相阀太深,会导致节流气体冲击单相阀片造成噪音,解决办法就是重新焊一下,拉出来一些。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

8

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
4
积分
8
精华
0
主题
0
帖子
4
4#
发表于 2009-11-21 20:03:20 |只看该作者
在进入房间的铜管处加焊一段大一号的铜管,能起到消音的作用
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-28 03:11 , Processed in 0.118376 second(s), 23 queries .

回顶部