在已选定的情况下,蒸发温度和节流阀的前后压差有关,一般的情况下膨胀阀在实验确定后,开度是确定的.调节容量的时候是通过调节压缩机的容量来调(调节滑块从而改变容积).所以在做部分符合试验的时候,我们会看到符合减少的时候反而蒸发温度会升高一点,冷凝温度降低,COP值会增大.主要就是因为阀的开度并没有改变,流量减少的时候,压差也减少,所以蒸发温度是升高的,从另一个角度,流量减少意味着蒸发器有效面积的增大,所以蒸发温度也是升高的.您所说的压机是变频的吧,如果采用变频压机,最理想的用LEV节流,由主PCB控制,这样也不会出现你所说的情况了! |
|