设为首页收藏本站
搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 800400
打印 上一主题 下一主题

蒸发温度的确定和节流过程中的压降有关吗?

[复制链接]

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
16#
发表于 2009-8-25 09:14:51 |只看该作者
1.没有疑问。 6 C9 X- m- L% i8 t5 R3 X
2.也就是说,蒸发温度降低,比容变大,保证质量流量不变,选更大的压缩机;蒸发器的说法,同意你的看法。
& T5 @3 e$ t! g9 E/ I3.经验数据,毫无疑问。但是有没有支撑材料?这个到底是怎么确定的呢?我对老师的第二点不解,蒸发温度低了,比容怎么会变大呢,是因为过热度变大了吗?请老师解释一下
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
17#
发表于 2009-8-25 09:14:52 |只看该作者
我们公司使用的是变频压缩机,压机的容量是随负荷在不断变化的,所以有些问题还得请教大家!
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
18#
发表于 2009-8-25 09:14:53 |只看该作者
在已选定的情况下,蒸发温度和节流阀的前后压差有关,一般的情况下膨胀阀在实验确定后,开度是确定的.调节容量的时候是通过调节压缩机的容量来调(调节滑块从而改变容积).所以在做部分符合试验的时候,我们会看到符合减少的时候反而蒸发温度会升高一点,冷凝温度降低,COP值会增大.主要就是因为阀的开度并没有改变,流量减少的时候,压差也减少,所以蒸发温度是升高的,从另一个角度,流量减少意味着蒸发器有效面积的增大,所以蒸发温度也是升高的.您所说的压机是变频的吧,如果采用变频压机,最理想的用LEV节流,由主PCB控制,这样也不会出现你所说的情况了!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
19#
发表于 2009-8-25 09:14:54 |只看该作者
您对蒸发温度分析的很透彻,但是还没有完全回到你的结论本身,蒸发温度是升高了,但是最后冷凝温度又是如何降低的呢?是因为压缩机容量的变化,使得压缩比减小了吗?这里就有个问题了,蒸发温度的升高和压缩比的降低哪一个作用更突出些呢?这些会影响到冷凝温度的最后走向。
回复

使用道具 举报

wsfdp 该用户已被删除
20#
发表于 2009-9-7 11:19:40 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 04:38 , Processed in 0.110534 second(s), 22 queries .

回顶部