冷库地坪加热电缆安装注意事项
1. 在整个施工过程中,须三次测量加热电缆的电阻。
▲ 第一次:在准备铺设加热电缆前.
▲ 第二次:在加热电缆铺设完成后,覆盖水泥层前。
▲ 第三次:在水泥层覆盖后,送电前。
2. 测试方法和要求。
加热电缆头和尾之间用万用表测量,应该有一定的电阻值,该电阻值与电缆长度有关.如为"∞",则说明该线有问题,不能铺设。
加热芯线与金属屏蔽网之间的绝缘电阻应该大于20兆欧,如绝缘电阻很小,则不能铺设。 3. 温度探头需穿管安装,不能损伤。
列如:  一个20平方的冷库需要配45.9米发热线,选用一备一用. 每米为18.5W.  
  
冷库地基防冻用发热电缆系列    1 F2 o: O: n( V# k% ?$ F2 S
名称
产品规格
长度(M)
地坪电伴热线
TXLP/1/2800/152.2
152.20
地坪电伴热线
TXLP/1/2600/141.9
141.90
地坪电伴热线
TXLP/2400/129.97 s5 u: E' _0 ?
129.90
地坪电伴热线
TXLP/1/2200/117.3
117.30
地坪电伴热线
TXLP/1/2000/109.0
109.00
地坪电伴热线
TXLP/1/1760/95# k8 G  F8 `' ~  r8 S) c
95.00
地坪电伴热线
TXLP/1/1600/86.5
2 M* _. F9 j& N7 g2 o* x7 M! I, z
86.50
地坪电伴热线
TXLP/1/1400/75.4
. N) j7 V  O  `& t
75.40
地坪电伴热线
TXLP/1/1200/65.0
& p- K" Y, I# ^
65.00
地坪电伴热线
TXLP/1/1000/53.9
/ h* M1 n. l" J3 i! j. _2 r4 H
53.90
地坪电伴热线
TXLP/1/850/45.91 c# D$ w; G6 S" ]
45.90
地坪电伴热线
TXLP/1/700/37.7
' y! R' m6 D; p/ H0 u; ^
37.70
地坪电伴热线
TXLP/1/600/32.3/ r& z8 U/ F# }* N9 e
32.30
地坪电伴热线
TXLP/1/500/27.0
6 X- O9 w! T* b- K! ^0 e
27.00
地坪电伴热线
TXLP/1/400/21.0
, P7 B9 u5 H# Q! I; u
21.00
地坪电伴热线
TXLP/1/255/15.0" }( K0 z  ?4 X& Y: b
15.00
机械温控器(含探头)
WK-Thermostat
, {3 R# `& K9 W* g. I( i
/ o9 p3 a7 h! x
数显温控器(含探头)
GDC Thermostat/ a: O3 C0 }. x8 A8 a5 m
% |- t2 N4 z1 w' d
探头
Sensor! [8 ?2 g, C4 ~: r5 r6 d7 a$ }& c

! [& z2 Z. q+ J. p; ?) o3 [
. E0 ^( F: k+ l, l; j
TXLP发热电缆技术参数:  z6 `/ y$ P+ o
供电电压:220V
! \% e  a" l9 k( M2 l! J外套最大连续工作温度65℃
1 W9 P* [) O4 P串联阻抗- f- c4 Y8 B4 S' l3 I
最小弯曲半径  -5X电缆直径3 V7 ?8 b1 t) V) o1 ^1 Y- q2 @9 T5 S
导线电阻系统公差  - -5%-+10%4 z) a1 R" [/ s" v
最高系统电压-300/500V6 Z' u2 M4 p0 r
上述电缆包含2.25米冷引线