制冷系统中最容易坏的,应该要算压缩机了,所以呢,我平时特别留意关于压缩机故障的一些文章。今天看到一篇关于博文,感觉不错,与大家一起分享吧。知识在于积累,希望通过和大家点点滴滴的分享积累,我们能够更好地为顾客服务。
制冷压缩机故障排除
1、故障现象:机组排气温度高(超过100 )
7 ^( \/ P+ N8 ~* e! t- K可能原因:机组冷却剂液位太低(应该从油窥镜中能看到,但不要超过一半) ·油冷却器脏;·油过滤器芯堵塞;·温控阀故障(元件坏)·断油电磁阀未得电或线圈损坏;·断油电磁阀膜片破裂或老化;·风扇电机故障;·冷却风扇损坏;·排风管道不畅通或排风阻力(背压)大;·环境温度超过所规定的范围(38 46)·温度传感器故障(控制机组)·压力表是否故障(继电器控制机组)/ r: D0 D$ N8 x& q/ ]# A
2、故障现象:机组油耗大或压缩空气含油量大
$ Y% g0 l; n% y: v7 l7 J3 X# F& \9 _8 Z- j
可能原因:冷却剂量太多,正确的位置应在机组加载时观察,此时油位应不高于一半;·回油管堵塞;·回油管的安装(与油分离芯底部的距离)不符合要求;·机组运行时排气压力太低;·油分离芯破裂;·分离筒体内部隔板损坏;·机组有漏油现象;·冷却剂变质或超期使用。
+ ?1 U4 ?' v$ d, s" d: O 3、故障现象:机组压力低* c4 ?4 C* q, B
4 u' A  X9 Z6 @  ^+ i* f
可能原因:实际用气量大于机组输出气量;·放气阀故障(加载时无法关闭)·进气阀故障;·液压缸故障;·负载电磁阀(1SV)故障·最小压力阀卡死;·用户管网有泄漏;·压力设置太低;·压力传感器故障(控制机组)·压力表故障(继电器控制机组)·压力开关故障(继电器控制机组)·压力传感器或压力表输入软管漏气;' @- N; ]4 }3 J& A
4、故障现象:机组排气压力过高
* X8 K" H  w" J. a, _) H$ M% X
" x! P9 F* @. A8 A) f
可能原因:进气阀故障;·液压缸故障;·负载电磁阀(1SV)故障;·压力设置太高;·压力传感器故障(Intellisys控制机组)·压力表故障(继电器控制机组)·压力开关故障(继电器控制机组)
% S* O* w. Q; l* m& Y3 e" |6 S 5、故障现象:机组电流大# b! m) Q3 m- ]: G% s! p# V
, ]; M1 g4 [. Z& Y
可能原因:电压太低;·接线松动;·机组压力超过额定压力;·油分离芯堵塞;·接触器故障;·主机故障;·主电机故障;
5 N6 e* D3 f+ l; ^; R7 P( y6 _" M& [6、故障现象:机组无法启动
4 ~3 t# e& u8 N  q" _! [2 {* r6 V/ V/ \
3 i- S1 D4 f, x; @
可能原因:熔断丝坏;·温度开关坏;·接线松开;·主电机热继电器动作;·风扇电机热继电器动作;·变压器坏;·无电源输入(控制机组)·故障未消除(控制机组)·控制器故障。
3 X- K7 `3 O2 X2 e" B2 D7、故障现象:机组启动时电流大或跳闸
# \% i9 W/ w2 Z
5 E& C2 i3 Q/ x
可能原因:用户空气开关问题;·输入电压太低;·-三角转换间隔时间太短(应为10 ~ 12 )·液压缸故障(没有复位)·进气阀故障(开启度太大或卡死)·接线松动;·主机故障;·主电机故障;·1TR时间继电器坏(继电器控制机组)
+ t- n9 X+ D! z% G0 a- k* v9 f8、故障现象:风扇电机过载 ·风扇变形;·风扇电机故障;·风扇电机热继电器故障(老化)·接线松动;·冷却器堵塞;·排风阻力大。2 M! q7 n4 z# ~9 |+ s
9 .故障现象:干燥机不运行- s6 F( t  ?: H0 @( `

3 n- z1 @9 U3 e( o$ S% V可能原因:压缩机线路断开·保险丝烧断·热继电器动作·高压开关动作·压缩机堵转·线路虚接或松动% E: p! d/ F! E
10.故障现象:干燥机起动后短时间内即停止
4 q  {4 Z$ o* c% t& q. p可能原因:环境温度过高·冷凝器堵塞·压缩机过载·缺少制冷剂·低压太低·进气量过大·压缩机卡死: X7 M, n0 w3 d1 A& u9 q$ E
11.故障现象:压缩机不启动* Q: }, J% l; L* d( Q" }$ Q

! E& ~# p4 J. ~' j# |9 U! h5 A. n" L可能原因:接线不正确·电压过低·启动电容器损坏·继电器或接触器不闭合·启动绕组开路·缺相5 {+ x) {- `3 j' O! U" b5 ]; J6 r+ ]
12.故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停
* W4 \$ {( _! U. i7 T" S- w$ {' d

0 W0 A/ v8 m7 X9 J7 m- Y可能原因:低电压或三相不平衡·过载保护器上接有其它电气设备·过载保护器失灵·运转电容器太小·排气压力过高·绕组间短路·热继电器触点粘牢
, S( z" U+ [* M. c  C1 u4 j13.故障现象:继电器烧坏
8 m6 K* b2 R' r

/ E2 D; G# ]# M: @ 可能原因:电压过高或过低·运行电容器不正确·反复启停(参照23)·继电器规格不符·安装座不正确
0 x% C8 z. _! M, K. F14.故障现象:电容器烧坏
( u, k5 k: Y* j  E; L& @! [! u* p
5 z+ |: y8 d4 X+ f5 v) I
可能原因:规格不匹配·电压过高
0 s- p) W' x" E5 p15.故障现象:排气压力过高7 e8 e+ e( ~+ B/ o  l
1 G1 ?: G8 o# B' n2 |
可能元因:制冷剂量过多·制冷系统中有空气·冷凝器脏·环境温度太高·风扇压力开关有故障·风扇电机故障·风扇旋转方向不正确·冷却水流量调节阀故障- v/ i: z) d. j$ ?2 A/ j, ]9 c
16.故障现象:排气压力太低( U$ ?% r: W% _( t
# a1 a! C/ c4 _% c
7 {* B0 C% V+ \( M# p+ U- k/ Y
可能原因:制冷剂量太少·风扇压力开关故障。
1

查看全部评分

1

主题

0

好友

16

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
5
积分
16
精华
0
主题
1
帖子
3
2#
发表于 2009-9-14 21:34:22 |只看该作者
大家好!我是冷库新手,近来遇到一台冷库压缩机。噪声大。是什么原因?这是什么牌子的?更换压缩机油要注意什么?《在我的相册里》
回复