分析与检测:试机观察开关板显示正常,室外机启动后数分钟后停机。用万用表判断电源电压正常。用压力表测低压端压力,室外机刚启动时,压力正常,然后压力逐渐降低,回气减少,压缩机得不到充分冷却,经仔细观察,发现室外机运行一段时间后,电子膨胀阀有结霜现象。由此判断该机有冰堵或脏堵现象。0 q ^! x2 n$ `& y. c 维修方法:经重新抽真空、干燥,加注制冷剂后,试机正常。' Y2 A' `9 J9 w. k 经验与体会:空调不制冷,一般都是由缺制冷剂所致。或是因安装人员在安装时操作不规范,系统内进入潮湿的空气,从而导致压缩机频繁停机。