设为首页收藏本站
搜索
查看: 3310|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

海尔中央空调器KTR-340Q四面出风嵌入机开机30min后显示屏显示故障代码

[复制链接]

33

主题

0

好友

204

积分

高中生

Rank: 4

金币
131
积分
204
精华
0
主题
33
帖子
65
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-10-16 14:20:35 |只看该作者 |倒序浏览
分析与检测:根据故障灯报警显示内容,确定为压缩机排气管温度过高。写下室外机外壳,测量压缩机绝缘电阻良好,判断冷凝器已被灰尘糊住。, Q( b# b, N1 k' L0 o$ v7 |( ]3 l$ j
维修方法:用空气吹洗。# A& y; b( M* P9 _
经验与体会:用空气吹洗时,建议压力设定在0.2Mpa,以免把翅片吹倒。利用故障代码来判断故障非常方便,可使维修少走弯路。

33

主题

0

好友

204

积分

高中生

Rank: 4

金币
131
积分
204
精华
0
主题
33
帖子
65
2#
发表于 2009-10-17 15:46:19 |只看该作者
更多分享请访问www.zykt120.com
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 10:41 , Processed in 0.107174 second(s), 23 queries .

回顶部