分析与检测:怀疑是空调器漏电造成的故障,其实不然。这种漏电保护器是专用于三相平衡的三相电动机的,而空调器中的电动机并非三相平衡电动机,所以会出现开机保护。
4 z7 D: p: k' ~! w& G. b5 P% }维修方法:此时最好的办法是将漏电保护器撤出,更换同型号的漏电保护器即可。
4 }2 o# `, _9 |( o经验与体会:本故障是由于错用漏电保护器而引起的空调器不能正常工作,这种现象常在新安装空调时后供电线路路调整时出现。
. c `% n0 v$ f5 Z, y在维修空调器的过程中,因供电电源故障造成的故障占有相当大的比例,如不能正确判断与维修,就可能人为扩大故障造成严重后果,希望能够引起大家注意。 |
|